Arkadaşlar merhaba benm bir sorunum var dolap aydınlatma için şerit led 144 ledli döşedim 3.60m be 40 ar cm iki tane 12.5 a besleme ile komitatördrn açıp kapamalı şekilde ama 3.60 başlarında ve 40 cm ledlerde aşırı ısınma oluyor problem nedir
En az 1.5mm2 kablo ile
bağlantıları yapmalısınız.
Düzgün lehim yapılması
önemli. Uzun olan için
baş, orta ve son uçlara
da kablo çekilmesi uygun
olacaktır.
Hocam 1 tane 3.80cm led ve 40 cm 2 tane led döşedim dolap altına toplamda 4.60 cm ledim var beslemesini 12v 12.5 amperle yapıyorm ama 3.80 cm başı çok ısınıyor aynı şekilde 40 cmlik olanlarda
Hocam 2x0.75 kablo kullandım yetersiz mi acaba uzun olan ledi baştan ve sondan besleniyor kısa olanları baştan besledim tek
@mehmet.bey in söylediklerini yapın. Ledlerin ömrünü etkileyen en önemli faktörlerden biri de ısıdır. Ledin altına alüminyum bar vb. yaparsaniz iyi olur
DC voltaj mesafe arttığında kablo kesiti, kablo malzemesinin kalitesi önemlidir.
Birde kullandığınız şerit led çektiği akımda önemli Mt başına düşen akıma göre şerit ledlerin ısınmasıda söz konusudur.
bu tarz 4014 tip Metrede 2,2 Amper Akım çeker.
5630 metrede 60 led olan model ise
Metrede 1,5 Amper Akım Çeker.
Evt hocam 2.2 a çekiyormuş toplamda10.5 amper yapıyo ama 12.5 amper besleme yaptım ısınma el değmeyeck kadr oluyor çözemedim bir türlü 0.75 kablo kullandm
Evt hocam 2.2 a çekiyormuş toplamda10.5 amper yapıyo ama 12.5 amper besleme yaptım ısınma el değmeyeck kadr oluyor çözemedim bir türlü 0.75 kablo kullandm
kullandığın led için datasheet e baktığımda çalışma sıcaklığının 85dereceye kadar olduğunu gördüm. insan 45 derece üstünde sıcak hissedeceği için ledlerin sıcaklığı 50-60 derece arası ise sana aşırı ısınmış gelebilir. sıcaklık 60 derecede iken verimi %95 e düşüyormuş onuda belirteyim.