Şerit Ledi radar sensörlü veya direk anahtar ile yakacak şekilde seçenekli bağlantı nasıl yapılır?

tan er

Üye
Katılım
28 Şub 2018
Mesajlar
218
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar,
Şerit led bağlantısını trafoya girmeden önce bir radar hareket sensörüne girdim oradan çıkıp trafoya bağladım.
Yani bağlantım düzgün çalışıyor. Odaya girdiğimde hareketi algılıyor ve yanıyor. Gayet düzgün şekilde çalışıyor.
Ancak odada bazen uzun süre hareketsiz duruyorum ve bu durumda sisteme bir anahtar bağlayarak devamlı yanmasını istiyorum.
İşte sorum burada.
on-off-on anahtar 6 pin li bir anahtar alıp I konumunda sensör devreye girsin II konumunda devamlı yansın şeklinde bağlamak istiyorum.
Voltaj ilk önce anahtara girecek I konumu senserö II konumu sensörü atlayıp direk trafoya bağlarsam bu durumda radar sensörün çıkışından yani tersten voltaj vermiş olacağım. Bunun radar sensöre bir zararı olur mu?
Yada nasıl bir çözüm uygulamalıyım?
 
Bu şekilde bağlayabilirsiniz.

1DL99S.png
 
Bu şekilde bağlayabilirsiniz.

1DL99S.png
Hay allah razı olsun. Elektrik biliyorum diyorum. Vallahi kafam durmuş. Devreyi görünce kendime epey bi kızdım bu kadar basit, temel bir anahtarlamayı nasıl akıl edemedim diye ve utandım da. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. 👏🤲
kontak uçlarına paralel bir anahtar bağla.
Çok teşekkür ederim. Kafam durmuş vallahi. Sağlıcakla kalın
 
Hay allah razı olsun. Elektrik biliyorum diyorum. Vallahi kafam durmuş. Devreyi görünce kendime epey bi kızdım bu kadar basit, temel bir anahtarlamayı nasıl akıl edemedim diye ve utandım da. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. 👏🤲

Çok teşekkür ederim. Kafam durmuş vallahi. Sağlıcakla kalın
Allah cümlemizden razı olsun. Bazen en iyi bildiği, sürekli yaptığı şeyleri bile karıştırabiliyor insan.
 
Allah cümlemizden razı olsun. Bazen en iyi bildiği, sürekli yaptığı şeyleri bile karıştırabiliyor insan.
Anahtarı bu şekilde bağlayınca lamba tamam yanacak amam radar sensörün çıkışından da yani tersten faz vermiş oluyoruz. Bu sensörde arızaya sebep olmaz mı?
 
Anahtarı bu şekilde bağlayınca lamba tamam yanacak amam radar sensörün çıkışından da yani tersten faz vermiş oluyoruz. Bu sensörde arızaya sebep olmaz mı?
Sensörün o çıkışında bir röle var. Rölenin kontak uçları ile anahtarı paralel bağlamış oluyorsunuz. Cihazın içine faz girişi olmuyor.
 
Sensörün o çıkışında bir röle var. Rölenin kontak uçları ile anahtarı paralel bağlamış oluyorsunuz. Cihazın içine faz girişi olmuyor.
Rolenin karşı boş bacağına giriyor demek ki. Şimdi anladım. sağlıcakla kalın.
 
Rolenin karşı boş bacağına giriyor demek ki. Şimdi anladım. sağlıcakla kalın.
Evet rölenin ortak ucuna L klemensi, normalde açık olan ucuna da L üssü klemensi bağlı. Sensör hareket algıladığında röle çekiyor L ise L üssü uçları birleşiyor. Sizde dışarıdan L ile L üssü ucuna paralel bir anahtar bağlayarak birleştirme işini manuel olarak yapmış oluyorsunuz.
 