şönt reaktörü güçü belirleme yardım acill.

şönt reaktör güç seçimi açil yardım

  • şönt reaktör

    Oy: 1 100.0%
  • sönt reaktör yardım

    Oy: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    1
arkadaşlar tedaş bölgesinden og sayacla ölcüm olduğu için mesafeninde uzun olmasından kaynaklı şu anda trafom boşta çalışıyor ve
T1:0
T2:0
T3:0
REAKTİF:0
KAPASİTİF:480 24 SAATTE BUNA GÖRE Satlik 20 kvar ceza yazıyor

sistemde kompanzasyon kurulmadı daha zaten amacta kompanze sorunu degil kapasitifi yok etmek boştayken buna göre satte 20 kvar kapasitif arttıgına göre 20 kvar şönt reaktör almayı düşünüyorum..
bizim ayrı bir tesisimiz var kendi hucremizde 6000/5 akım trafosuyla ölcüm yapıyoruz ölçü bizde oldugu için bu sorunla karşılaşmıyoruz .tamamen kablo uzunluguna bağlıyorum..
 
Son düzenleme:

20 kvar ag tarafından şönt reaktör bağlaman lazım bunu direk olarak bağlarsan bir müddet sonra aşırı ısınmadan yanar şönt reaktörün 2 taraflı kompanzasyon yapan bir reaktif güç rölesi ile şöntlerini bağlayarak sorunun çözülür.
 
bilgi için teşekürler yanlız şönt reaktör yanar demişsin şönt reaktörün devresinde içinde ısı termigi var bir kontaktörle yanma sorunu ortadan kalkar tahminim ..birde bunun sürekli devrede kalması gerek malum depo yük yok denecek kadar az olur devreden cıkması demek anında kapasitif yazması demek.
 
Son düzenleme:

Başımıza geldiği için söylüyorum direk bağlantı yapmıştık 30 kvar şöntü yaktık termik bazen zamanında açmıyor sargılar kavrula biliyor şöyle bir şey yapabilirsin termik ucunu kontaktörün bobinin den geçirirsin termik açarsa kontaktör bırakır,ek olarak zaman saati bağlayabilirsin yarım saat te bir devreye girer çıkar ihtiyacına göre ayar verirsin aşırı ısınma devam ederse üstüne fan bağlarsın tam çözüm olur.
 
termik kontaktör bobini ayriyeten fan yeterli olur sanırım deneyimleriniz için teşekkürler .
 
6x20 kvar reaktör,11 yıldır sürekli devrede çalışıyor.Alırken,kaliteli reaktör alınırsa,sorunsuz çalışır.20 kvar tek yerine,2x10 kvar daha kullanışlı ! olur.
 
arkadaşlar bilgileriniz dogrultusunda iki adet 20 kvr reaktörü devreye bağladım şu anda 24 saat gecti ve kapasitif sabit yanlız köşk oldugundan içeri baya sıcak sagdaki reaktör baya ısındı rengı attı ısıdan normal geldi ama fan üsten fan baglasakmı açaba ne dersiniz ..
 
Aşırı ısınıyorsa bağlamalısın daha temmuz gelecek ağustos gelecek bu havalarda böyle olursa o zaman daha kötü olur
 
teşekürler c.berkan bey yanlız şu anki ısı çalışma ısısı zannedersen üzerinde 120 c derece yazıyor 120 uzeri termik acıyor zannedersen ama mersin bura yazın cok sıkıntı yapar bir fan atalım teşekurler..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…