arkadaşlar tedaş bölgesinden og sayacla ölcüm olduğu için mesafeninde uzun olmasından kaynaklı şu anda trafom boşta çalışıyor ve
T1:0
T2:0
T3:0
REAKTİF:0
KAPASİTİF:480 24 SAATTE BUNA GÖRE Satlik 20 kvar ceza yazıyor
sistemde kompanzasyon kurulmadı daha zaten amacta kompanze sorunu degil kapasitifi yok etmek boştayken buna göre satte 20 kvar kapasitif arttıgına göre 20 kvar şönt reaktör almayı düşünüyorum..
bizim ayrı bir tesisimiz var kendi hucremizde 6000/5 akım trafosuyla ölcüm yapıyoruz ölçü bizde oldugu için bu sorunla karşılaşmıyoruz .tamamen kablo uzunluguna bağlıyorum..
bilgi için teşekürler yanlız şönt reaktör yanar demişsin şönt reaktörün devresinde içinde ısı termigi var bir kontaktörle yanma sorunu ortadan kalkar tahminim ..birde bunun sürekli devrede kalması gerek malum depo yük yok denecek kadar az olur devreden cıkması demek anında kapasitif yazması demek.