arkadaşlar bilgileriniz dogrultusunda iki adet 20 kvr reaktörü devreye bağladım şu anda 24 saat gecti ve kapasitif sabit yanlız köşk oldugundan içeri baya sıcak sagdaki reaktör baya ısındı rengı attı ısıdan normal geldi ama fan üsten fan baglasakmı açaba ne dersiniz ..
Fanı yukarıdan üfleyecek şekilde bağlarsan daha iyi olur malum bulunduğun bölge çok sıcak kapasitifin durduğunu yazmışsın zaman saati bağlayarak şöntlerin sağumasını sağlayabilirsin unutma kapasitifde oran % 15 kapasitifi tamamen durdurman gerekmiyor
Sistemde şu anda aktif yuk olmadıgından zaman sati yuk binince ayarliya bilirim aktif kapasitif 15 ayarlamak icin su anda 10 dakka bile duramazlar aktif yazcak enerjiyi yakaliyamadik daha