Ani Su Isıtıcısı klemensi üzerinden yapılan Sıfırlama Kaçak'tan ziyade Kısa-Devre olup Sigortayı açtırması gerekir. KAKŞ'nin de farklı nedenlerden dolayı açma yapma olasılığı vardır. Fakat bahsettiğiniz bağlantı şekli kesinlikle güvenli değil. Topraklama Hattı çekilmesi gerekir.
2,5 mm2 Kablo Kesiti Ani Su Isıtıcısı için zayıftır. Asgari 4mm2, mesafenin uzamasına bağlı 6mm2 kablo kesitleri tercih edilmeli.
Ani Su Isıtıcısı klemensi üzerinden yapılan Sıfırlama Kaçak'tan ziyade Kısa-Devre olup Sigortayı açtırması gerekir. KAKŞ'nin de farklı nedenlerden dolayı açma yapma olasılığı vardır. Fakat bahsettiğiniz bağlantı şekli kesinlikle güvenli değil. Topraklama Hattı çekilmesi gerekir.
2,5 mm2 Kablo Kesiti Ani Su Isıtıcısı için zayıftır. Asgari 4mm2, mesafenin uzamasına bağlı 6mm2 kablo kesitleri tercih edilmeli.
Ben de metni okudugumda henüz ariza oluşmadan yani faz-notr kisa devresi meydana gelmeden sırf sıfırlama yapıldığı için sigorta atar şeklinde anladım. Tamam anlaşıldı fakat notr gövdeye irtibatlandirildigi icin beton, su veya dolaylı temastan artık akim oluşma ihtimali hic düşünülmüyor mu?
Değerli @kocamanusta, iş yoğunluğu nedeniyle yanlış anlamalar olabilir, konu akışı içerisinde detayları atlayabiliyoruz. Hassasiyet için teşekkür ederim.
Hocam, nasıl ki Sigortayı açıp kaparken veya Anahtarı açıp kaparken KAKŞ açmıyorsa Notr'ün kopması da aynı biçimde KAKŞ'ni açtırmaz. Yani Anahtara Faz yerine Notr girsen ve Anahtarı açıp kapasan KAKŞ açmaz. Anahtarın açılıp kapanması da bir tür "bilinçli kopma" olayıdır. Fakat Trifaze tesisatta forumdaşların da daha önce tartıştığı üzere; Notr'ün kesildiği noktaya göre daha tehlikeli durumlar oluşabilir.
Şunu da tekrar etmekte yarar var; Devrede, KAKŞ'nin eşik değerini aşan miktarda bir Akım kaybı yaşanırsa KAKŞ açar. Forum'da KAKŞ ile ilgili epey konu mevcut