mehmet.bey Profesyonel Üye Katılım 19 Ara 2011 Mesajlar 2,563 Puanları 281 Yaş 57 Konum Galaksi Dışı 19 Nis 2019 #31 Çift diyotta bağlı kondansatörü büyütün.
Konu Sah Ergün Güler Üye Katılım 12 Mar 2017 Mesajlar 252 Puanları 1 Yaş 48 19 Nis 2019 #32 Çift diyota direkt bağlı olan bir tek kırmızı alandaki kondansatör var. O da turuncu ile gösterdiğim gibi bağlı. Bunu mu kastetmiştiniz?
Çift diyota direkt bağlı olan bir tek kırmızı alandaki kondansatör var. O da turuncu ile gösterdiğim gibi bağlı. Bunu mu kastetmiştiniz?
mehmet.bey Profesyonel Üye Katılım 19 Ara 2011 Mesajlar 2,563 Puanları 281 Yaş 57 Konum Galaksi Dışı 19 Nis 2019 #33 Hangisi bağlı ise...
Konu Sah Ergün Güler Üye Katılım 12 Mar 2017 Mesajlar 252 Puanları 1 Yaş 48 19 Nis 2019 #34 Sırayla 33pf, 1uF, 10, 100, 470, 1000 uF ilgili kondansatöre paralel bağlayarak denedim. Frekansta herhangi bir değişiklik olmadı.
Sırayla 33pf, 1uF, 10, 100, 470, 1000 uF ilgili kondansatöre paralel bağlayarak denedim. Frekansta herhangi bir değişiklik olmadı.
hearthief Paylaşımcı üye Katılım 1 Mar 2017 Mesajlar 1,222 Puanları 106 19 Nis 2019 #35 C1 kodlu olana en yüksek olanları paralel deneyin, o olabilir.. oradaki mavi potans neyi ayarlıyor.. Son düzenleme: 19 Nis 2019
Konu Sah Ergün Güler Üye Katılım 12 Mar 2017 Mesajlar 252 Puanları 1 Yaş 48 19 Nis 2019 #36 Mavi potans duty i kalibre ediyor. Mesela 5v da duty 60 ise kalibre edip 50 ye getiriyorsun. Frekansı değiştirmiyor C1 değil C2 kondansatörüymüş. 1uF paralel bağladım. Frekansı 40000 den 106 Hz e düştü.
Mavi potans duty i kalibre ediyor. Mesela 5v da duty 60 ise kalibre edip 50 ye getiriyorsun. Frekansı değiştirmiyor C1 değil C2 kondansatörüymüş. 1uF paralel bağladım. Frekansı 40000 den 106 Hz e düştü.
Konu Sah Ergün Güler Üye Katılım 12 Mar 2017 Mesajlar 252 Puanları 1 Yaş 48 23 Nis 2019 #37 Merhaba C2 kondansatörüne 1uF bağlayınca frekansı yaklaşık 100 hz e ayarladım. Fakat bu sefer duty geç başlıyor. Yani sinyal girişi yaklaşık 5v iken başlıyor. Yani aralık giriş 5/10V çıkış 0-100 duty. 100nF bağlayınca duty 3.10V da başlıyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim.
Merhaba C2 kondansatörüne 1uF bağlayınca frekansı yaklaşık 100 hz e ayarladım. Fakat bu sefer duty geç başlıyor. Yani sinyal girişi yaklaşık 5v iken başlıyor. Yani aralık giriş 5/10V çıkış 0-100 duty. 100nF bağlayınca duty 3.10V da başlıyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim.
mehmet.bey Profesyonel Üye Katılım 19 Ara 2011 Mesajlar 2,563 Puanları 281 Yaş 57 Konum Galaksi Dışı 23 Nis 2019 #38 Motor çıkışını multimetre ile mi ölçüyorsunuz?
Konu Sah Ergün Güler Üye Katılım 12 Mar 2017 Mesajlar 252 Puanları 1 Yaş 48 23 Nis 2019 #39 Hayır. osiloslop ile.