değerli meslektaşım
değişken yük olan işletmelerde ör.30kva ups varsa bu zaten başlı başına bir baş belası demektir
eğr yoksa kontaktörlerin devre dışı olduktan sonra güç kontaklarının yapışık olup olmadığına dikkat
etmeniz gerekmektedir ayrıca capasitorlerin anma akımlarını pens ampermetre ile ölçüp dengeli olup
olmadığına dikkat edin ör. bir capasitör devrede iken fazlar arası çok değişken ise capasitör
deforme olmuş demektir ayrıca üç yıllık capasitörleri değiştirmenizi tavsiye ederim birde rölenin
c/k ayarlarına dikkat etmenizi tavsiye ederim, kompanze ettiğin işletmede yaşadığın sorun değişken yüklerden ibare olsa gerek
capasitörlerin deşarj bobini varmı yoksa bahsettiğin rölenin deşarj süresi varmı varsa
deşerj süresini 14 sn. gibi ayarla sorunun hala gitmedi ise c/k hesaplamasını röleye oto.
olarak yaptır kademe aralıklarını birbirine yakın tut hala sorunun gitmedi ise akımtrafosu
kompanze edilmiş enerjiden mi yoksa kompanze edilmemiş enerjiden oduğuna dikkat et
akımtrafosunda ki kl 0,3 mü 0,5 mi ?ona bak 0,3 ise 0,5 ile değiştir hala sorun var ise
sana sayacı değiştirmeni tavsiye ederim.
saygılar