1.1 kW dalgiç pompa için motor kontrolü

cracker26

Üye
Katılım
3 Mar 2013
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
44
Merhaba ustalarım. 27 metre derinlikte çalışan ve kondansatörle yol verilen 220 volt-1.1 kW dalgiç pompam var. Kuyuda su azaldigi için kısa sürede suyu bitiriyor. Amacım devirini azaltarak daha az su basmasini sağlamak. Bunun için dimmer kullanamayacağımı biliyorum. İnternette UJT li motor kontrol devresi ile çözülebileceğini yazmışlar. Sizin fikriniz nedir acaba? Bu pompaya zarar vermeden gücünü yarı yarıya nasıl düşürebilirm. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Pompa devrini düşürünce, suyu cekmıyecek, kanatlar kavıtasyona ugrayıp aşınacaktır.
Çıkısa vana koyup suyu kısarak, kontrol yapma ımkanın var. Veya, sondaj borusu içersine , sıvı sevıye elektrodları baglayıp, su seviyesini kontrol ederek, suyun pompa sevıyesıne ınmeden, pomoanın stop ettirilmesini saglatabilirsin.
 
Pompa devrini düşürünce, suyu cekmıyecek, kanatlar kavıtasyona ugrayıp aşınacaktır.
Çıkısa vana koyup suyu kısarak, kontrol yapma ımkanın var. Veya, sondaj borusu içersine , sıvı sevıye elektrodları baglayıp, su seviyesini kontrol ederek, suyun pompa sevıyesıne ınmeden, pomoanın stop ettirilmesini saglatabilirsin.
Cevabınız için teşekkür ederim. Şuan çıkışı vana ile kısarak kullaniyorum. Bu durum enerji tüketimini daha çok artırıyor. Sanırım pompayı daha küçüğü ile değiştirmekten başka çare yok.
 
Vanayı kısmak, enerjı tuketimini arttırmaz..
 