1 Fazlı Elektrik sayaçları ters bağlanırsa ne olur?

ben eski mekanik sayaçtan bahsediyorum yanlış anlaşılma burdan herhalde nötr giriş çıkıştan bahsediyor arkadaş
Faz ve nötrün yerleri değişince mekanik sayaçta ters dönmez. Bu bilginizde yanlış. Mekanik sayaçta fazı giriş yerine çıkışa bağlarsanız ters döner ama elektronik sayaçta fazı giriş yerine çıkışa da bağlasanız sayaç yinede endeksi kaydeder.
 
Son düzenleme:
benim yazdıklarımı okursanız değişik bişey yok aynı fikirdeyiz sadece nötr giriş çıkış yaptığınızda ben nötru sayaç çıkışından değilde başka bir yerden kullanırsam sayaç dönmez kaçak elektriğe girer dedim
 

''fazdan giden akım sayaç nötürüne geri dönmüyor dolayısıyla sayaç nasıl dönecek?'' sorusunu bekliyoruz.

haydi sor! sor!..
 
Son düzenleme:
Moderatör tarafında düzenlendi:
faz nötr klemensine bağlı nötr klemensi köpru içeri drek gidiyor nötr giriş çıkışa bağlı boşta üzerinde akım yok nasıl döncek anlatta bilelim döner demekle olmuyor arkadaşlar

sayaçlar iç yapısında hem akım hem de gerilim ölçümü yaparlar. monafaze bi sayaçtaki faz alıcılara bağlı ve alıcılar da çalışıyorsa yani akım çekiyorsa sayacın kendi nötürüne bağlantı yapılmasa dahi akım trafosu okur ve sayaç kaydeder. toprak bağlantısı için de aynı durum geçerlidir.
 