1 taramalık zaman içindeki olaylar..

Bir tarama süresi için PLC nin çalışmasında digital inputlar için giriş görüntü belleği okunur daha sonra program işletilir. Programın sonucuna göre çıkış görüntü belleği güncellenir. analog input ve outputlar için ise bu kural geçerli değildir. Onlar programda işlem sırası geldiği anda okunur ve yazılırlar.
Üsteki networkde çıkış olan bir outputun kontağı başka bir networkde kullanılmış ise bu kontak aynı cycle içerisinde güncellenir. Az önce emin olmak için sayıcılı bir uygulama yaptım. Cevap "A" şıkkı
 