10 amp cata led trafo

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,193
Puanları
156
Yaş
48
arkadaşlar bir ofise gergi tavan içerisine 30 ad 4 mt lik led döşedim her 2 ve 3 led için 10 amp led trafo kullandım lakin trafolar anormal derece de ısınmakta volt 225 volt ofis içerisinde herşey normal ancak led trafoları aşırı derece de el vuramayacak şekilde ısınıyor kafam karıştı ısınmaması gerek diye düşünüyorum başına böyle bir olay gelen varmı teşekkürler.
 
Toplamda kaç metre LED için 10 amper trafo kullandınız.
LED ler 3 çipli mi
8 mt led için 1 trafo kullandım led kaç çip anlamam tek ışık beyaz led piyasa ürünü metresi 3 tl civarında trafo cata marka voltajımız ölçüm yaptım 235 volt organize sanayide bir atölyenin ofisi başka cihazlarda sorun yok sadece led trafoları anormal derecede ısınmakta bir çok eve led ve trafo bağladım ancak bu kadar ısı hayatımda görmedim 4mt x 30 sıra led için ortalama 15 trafo kullandım belkide ben yanılmış olabilirim trafolar yanyana olduğundan asma tavan arasında havasız kaldığından ısı yükselmiş beni yanıltmışta olablir
 
Yakın çekim led fotosunu yayinlayin led trafo uzerinde yazılı yer burayada
 
gergi tavan içerisinde foto imkanım yok lakin modem ve led trafolar aşırı ısınıyor tüm bağlantıları kontrol ettim gevşeme yada nötr toprak karışımı yok kamera tv ise 10 saniyede bir 1 saniyeliğine git gel yapıyor belki tv nin hdmı girişinden olabilir diye değiştirdim yine aynısını yaptı 15 kw regülatör siparişi verdim belki bir düzelme olur voltaj 400 volt faz nötr arası 235 volt
 
Merhaba. Sn yavuz31, şerid LED'lerin firma satış kataloglarında veya netten satışı yapılan sitelerde şerid LED datasheet bilgilerinde, tek çipli/üç çipli şerid LED'lerin 1 metresinin kaç amperi çektiği net olarak yazılıdır. Siz bu amper değerini kullanacağınız kadar metreyle çarpıp trafo (LED adaptörünü) seçerken bu adaptör amper değerini % 15-20 fazla tutmanız gerekiyordu. Adaptör gücü şerid LED'lerin çektiği amperle ayni amperde seçildiyse ısınmalar olabilir, daha az ısınması için LED'lerin çektiğinden % 15- 20 daha fazla amper veren şerid LED adaptörleri seçilmeliydi. Asma tavanda trafolar yan yana da olsalar bile, doğru trafo seçimiyle çok kapalı (hava sirkülasyonsuz) ortamda değilseler çok aşırı yükselmemesi gerekiyor. Ama öncelikle metrede kaç amperi şerid LED firması metrede vermiş, ona bakmanız gerekli. Kolay gelsin.
 
arkadaşlar bir an için teknik hesaplamadan uzak kalsak totalde 7 mt led cata marka 10 amp trafo çok rahat çalıştırması gerekmezmi ben 50 tane bina ev yaptım 10 mt ye 1 trafo kullandım gizli ışık led mükemmel bir şekilde az bir ısı ile çalıştı ve sıkıntı yok burada 7 mt lik piyasa malı metersi 3 tl lik bir led ama trafoya el vuramuyorsunuz 15 trafonun tamamı ateş gibi modemin adaptörü ateş gibi diğer cihazlarda sorun yok 4x4 nym ile 20 mt mesafeden ana panodan Elektrik aldım 15 linye yaptım topraklama mevcut 235 volt gerilim var trafoların anormal derecede ısınması tuhaf 5 tane şerit lede 1 trafo kullansam anlarım hepsi 2 tane 3.5 mt lik şerit toplamda 7 bilemedin 8 mt yapar trafo adi bir trafoda değil aldığım toptancı deneyimli 1 tarafo 10 mt led rahat kaldırır dedi Sigorta ve buatlarda ana panoda gevşek bağlantıya rastlayamadım sigortaları tek tek kapattım iç tesisattan geri dönüşte yok 3 fazı iptal edip tek faza geçtim ama netice değişmedi tedaş ana panoya gittim nötr ve fazlar sağlam ana tmş baktım sağlam fazlar arası 400 faz nötr arası 235 volt ama kaynakçı punta attığı an kamera görüntüsü gidip geliyor voltaj düşse cihaz standby moduna geçer ama burada sadece görüntü gidip geliyor trafolar ısınıyor modem adaptör ateş gibi oluyor asma tavancı sac vidalarken kabloya vidamı saplandı diye düşündüm ama asma tavancının işi bittikten sonra kablolama yaptım eğer sabotaj yoksa vida saplanmamıştır
 
Son düzenleme:
merhaba hep voltajla ilgilenmişsiniz bence trafo çıkışlarında ledleriniz kaç amper çekiyor onu ölçmeniz lazım ve kapalı ortamlarda fanlı trafolar kullanmak daha mantıklı.
 
Yapmış olursunuz sisteminin bağlantı projesini yayinlayin

pensampermetre ile ölçüm yapın .
amper hesabı ? yapılıp b tipi siğorta kaliteli ( piyasa değil )
amper hesabı ? yapılıp ark siğortası kaliteli ( piyasa değil )
takılası tavsiyemdir .

Üç (3) çipli ledler 1 metrede 1.2 amper akım çeker. 5 metre
Üc (3) çipli ledi çalıştırmak için gerekli olan adaptör gücü 5m X1.2A = 6 Amper’dir.

7 metre için şerit led x 1.2 metre amperi = 8.4 amper x % 20 fazlalık = 10.08 amper .
12 .5 amper trafo .
burada havalandırma ısı , trafo gerçek değer mi ? buda piyasa olmasın !!!

diğer .
 
Son düzenleme:
7 mt için 10.08 amper

ben 10 amp koydum 1 amper dahi fazla olsa led ler bu kadar ısınmaya sebebiyet verirmi
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…