10 Kw altı GES tek hat

Katılım
16 Ara 2019
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
26
Arkadaşlar merhaba 10 kw altı bir ges projesi için tek hat seması ve vaziyet planı nasıl hazırlanır? Yardımcı olursanız sevinirim. Paylaştığım pdf te bir örneği var .fakat trafo bağlantısı olması gerekmez mi?
 

Ekli dosyalar

  • 10kW VE ALTI ÇATI VE CEPHE UYGULAMALI GÜNEŞ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN TİP PROJE VE EKLERİ.pdf
    633.8 KB · Görüntüleme: 281
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Paylaştığınız Tek Hat şemasında bir problem yok. 10 kW altı GESlerde panel yerleşimi yapılır paneller ile oluşturacağınız diziler invertere girilir. İnverterden alınan çıkış sizin yapacağınız pano içerisine girer. Bu pano içerisinde Parafudr, kaçak akım, tmş, NH bıçaklı sigorta ve ham üretim sayacı yer alır. Panodan çıkış yaptıktan sonra muhtemelen eve kuruluyordur evin ana dağıtım panosunun ana koruma elemanına giriş yapılır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…