Öncelikle Rezistansı öyle basite almamak lazım kesin hesaplar yapıp ürünlerimizi ona göre seçmen gerekmektedir sana şimdi neden basite almamanın nedenini anlatacağım
10 kw ve 380V ise rezistans 26.3A akım çeker
Eğer
10KW ve 220V ise rezistan 45.4A akım çeker
Rezistanslarını Isı kontrol cihazı ile PID kontrol yapacaksan sürekli devere girip çıkacağı için Kontaktörlerin ömrü uzun olmayacaktı Dolayısıyla SOLİD STATE röle kullan malısın
GEÇELİM sıkıntına
Rezistanslı sistemlerde Termik kullanılmaz SİGORTA kullanılır
Seçeceğin Ürünler
18.5 KW sınırlarda tavsiyem 22KW kontaktör
32A
Sigorta
Geçelim Kabloya
Pano içi tesisata
6mmkarelik KABLO
Sahadaki Tesisat için
6mmkarelik silikonlu kablo kullanman tavsiyemdir