100 kVAR lık reaktif güc kompanzasyonu seması

salisan

Üye
Katılım
25 Ara 2008
Mesajlar
47
Puanları
1
arkadaslar 100 kvarlık reaktif güc kompanzasyonu panosunun semasına ihtiyacım var...bu konuda yardımcı olursanız sevinirim...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
umarım bu bilgiler işine yarar


Motor Anma Gücü 220 V 380 V
KW PS DİREK(A) Y/Ü (A) DİREK(A) Y/Ü (A) Kon. KVAr Kablo NYY M.Yol Verme
0,25 0,34 4-6 2-6 2-6 2-6 4*2,5 DİREK
0,37 0,5 4-6 2-6 4-6 2-6 4*2,5 DİREK
0,55 0,75 4-6 4-6 4-6 2-6 4*2,5 DİREK
0,75 1 6 1-6 4-6 4-6 4*2,5 DİREK
1,1 1,5 6 6 4-6 4-6 0,5 4*25 DİREK
1,5 2 16 110 6 6 0,75 4*2,5 DİREK
2,2 3 20 16 10 6 1 4*25 DİREK
3 4 20 16 16 10 1,25 4*2,5 DİREK
4 5,4 25 20 20 16 1,5 4*2,5 DİREK
5,5 7,5 35-32 25 25 20 2 4*2,5 Y/Ü
7,5 10 50 35-32 35-32 25 3,25 4*2,5 Y/Ü
11 15 63 50 35-32 35-32 4,5 4*6 Y/Ü
15 20 50 63 50 35-32 5,5 4*6 Y/Ü
18,5 25 100 80 63 50 6,5 4*10 Y/Ü
22 30 100 80 63 50 7,5 4*10 Y/Ü
30 40 125 100 80 63 10 4*16 Y/Ü
 
tesekkür ederim...bana panonun sekli de lazım valla bu konu da yardımcı olabilecek arkadas varsa cok sevinirim...panonun sema seklinde yani devrenin resmine ihtiyacım var...projeye koymam gerekiyor bu devreyi yardımcı olan ve ilgilenen arkadaslara tesekkür ederim...
 
acıkcası asagıda verdigim linkteki gibi birsey arıyorum ama sanırım kVAR degerleri degisince devre de degisiyor . Verdigim linkteki 145kVAR lık bunun 100kVARlık olanını arıyorum . Yardımcı oldugun icin tesekkür ederim gönderdigin linkteki bazı bilgiler projemde isime yarayacak...

Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
kolon şemasını veriyorum arkadaş

akım trafosu değerlerini bilerek girmedim çünkü toplam gücün ne onu bildirmemişsin

sadece 100kVAR komp.
 

Ekli dosyalar

  • 100.rar
    30 KB · Görüntüleme: 363
Son düzenleme:
kolon şemasını veriyorum arkadaş

akım trafosu değerlerini bilerek girmedim çünkü toplam gücün ne onu bildirmemişsin

sadece 100kVAR komp.

Tesekkür ederim...Valla hocada bana 100kVARlık panonun devre seması ve kullanılan elemanları incele dedi...
 
bana da 100kw lık cosfi 0,8 olan kompanzasyon şeması lazım hesaplanmıs olarak
 
Forumumuzda daha önce verilmiş olan programdan yararlanarak şema oluşturabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • otomatik kompanzasyon hesabı.rar
    343.3 KB · Görüntüleme: 243

Forum istatistikleri

Konular
129,216
Mesajlar
924,323
Kullanıcılar
451,582
Son üye
irem polat

Yeni konular

Geri
Üst