Arkadaşlar,
Aşağıdaki dokümanda 100A sigorta’nin 60sn. açması için
I/In=2,55 kuralina uygun olması gerektiği. Yani 100A sigorta üzerinden 255A geçmesi durumunda 60sn. açacağı.
Eğer üzerinden 145A geçiyor ise 1saat sonra açacağını gözükmekte.
In si 100 A olan MCB den 140 A geçmesi durumunda, aşağıdaki eğrinin yatay ekseninden 1.4 noktasını C eğri ile çakıştırıp karşılık gelen dikey eksendeki süre saniye cinsinden açma zamanı bulunmakta.
Aşağıda verilen örnekte 1.45 için max 3600 verilmiş. 1,4 için süre 3600 s den daha fazla olacaktır. Ancak şu da unutulmamalıdır. Verilen eğriler dikkatinizi çekeceği üzere toleranslı olarak verilmektedir. Yani MCB min ve max süreler arasında trip edebilir.
Bu bilgiler ışığında sigortanın 1 saatten sonra açacağı gözükmekte.
Kaynak:Schneider Elektrik