merhaba
11 kw asenkron motoru, 11 kw
ABB softstarter ile çalıştırıyorum. Kalkış zamanı 10 saniye,duruş serbest, voltaj %55 olarak ayarlı. Fakat motor kalkış esnasında 108A akım çekmekte ve softstarter çıkışındaki 17_23A termik açmaktadır. Gün içindeki ilk çalıştırmada motor çalışıyor ve akım 108 lerden 16A düzeyine gelmekte, daha sonrasında tekrar çalıştırmak istediğimde yeniden termik açmaktadır. Farklı kalkış sürelerini ve voltaj yüzdesinin denedim fakat yine aynı durum var. Motor üçgen bağlı, sargılar sağlam, bütün fazlarda aynı problem görülmekte. Bu problemde gözden kaçırdığım neresidir? Bu problemin çözümü hakkında yardımcı olabilecek arkadaş varmı?