110 KVA AKSA yüklenme sorusu

kont17

Üye
Katılım
1 Mar 2008
Mesajlar
172
Puanları
1
Yaş
40
Konum
Kayseri
Aksa 110 kva jeneratör için resimdeki değerler nasıl. Bu değerler en fazla kaç olabilir?
 
https://www.aksa.com.tr/tr-tr/urun-detay/88

Jeneratörün sadece Elektrik kesintilerinde kısa süreli kullanılacağı düşünülerek piyasada genelde standby konuşulur. Bu sebeple 1 saat süreli 110 kVA (158A) ' e kadar yüklenebileceği söylenir. Fakat siz elektrik enerjisinin olmadığı bir ortamda yaklaşık 12 saat sürekli kullanmak istiyorsanız ozamanda prime gücü 100 kVA (144A) ' e kadar yükleyebilirsiniz. Ha oda değil ben 24 saat kesintisiz kullanacağım derseniz ozamanda 85 KVA (122A)' e kadar yüklemeniz önerilir. Şuan sizin gördüğünüz akım değerlerine göre stand-by durumuna göre yaklaşık %50 yüklemedesiniz.
 