Jeneratörlerde," İlk Adım Kalkınma Yükü " kavramı önemlidir.Bu rakam % 30-% 90 arasında
değişebilir.Jeneratörünüzde,başka sorun yok ise,bu değerin küçük olmasından kaynaklanı-
yor olabilir.45 kw lık motoru,275 kva jeneratör ile kaldıramıyor idik.Motora,soft starter ta-
karak konuyu çözmüştük .Jeneratörünüzde,başkaca bir sorun yok ve tahrik ettiğiniz sis,
tem,ağır kalkınma gerektiren bir sistem değil ise,soft starter veya sürücülü yolverme ile,
sorunu çözebilirsiniz.Aksi takdirde,jeneratör gücünü büyütmeniz gerekir.En uygun çözüm,
soft starter ( ağır tahrik ise sürücü ) kullanmaktır.