11Kw lık bir motora (asm) Trifaze dijital sayaç akım trafosuz bağlanabilirmi.Enjeksiyon makinasında kullanılan pompa motorunun 1 saat te ne kadar enerji tükkettiğin öğrenmek istiyorum.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
merhaba akım trafosu ile bagla boylece o akım tafoları ile ilerde istedigin makinanın ve motorun saatte kaç kw tükettigini görebilirsin benim çalıstıgım yerde yeni 2 adet servo motorlu var kesinlikle hidrolikten daha az enerji kullanıyor.
11kw motor 22A akım çeker 100A'e kadar direk bağlantılı sayaç var. 100A üzeri x/5 yani akım trafolu sayaç şarttır.
Motorun demeraj akımının sayaca zarar vermeyecek değerde olması gerekir.
selam,Kombi sayacı bağladım ve 1 saat lik ölçüm sonundaki 180,580,880 değerlerini ilk okuma ve son okuma değerlerini aldım yanlız bir sorum olacak benim sayaç çarpanım 1380 hesap sırasında 1 saatlik çalışma sonunda yüksek bir fiyat çıkıyor acaba 1380 le çarpmamam mı gerekiyor ..iyi çalışmalar
Sayaç çarpanı; elektrik tüketiminin sayaç tarafından direk ölçülemediği durumlarda kullanılan akım trafosu ile gerilim trafosu oranının çapımıdır. Sen motorunu sayaca direk bağladığın için sayaç çarpanı 1 dir. Kendi faturandaki sayaç çarpanı, o sayaca bağlı olan akım trafosu ve gerilim trafosudan kaynaklanır. Motora bağladığın sayaç ve ana sayacın sayaç çarpanları birbirinden tamamen farklıdır.