12 Adet 2 V Akü Yerine 4 Adet 6 V Akü?

petkimli

Üye
Katılım
20 Ara 2008
Mesajlar
81
Puanları
1
Herkese merhabalar,

24V sistem için 12 adet 2 volt 200 Ah OPZS akü kullanılmaktadır. Bunun yerine 4 adet 6 volt akü veya 2 adet 12 volt akü kullanmanın bir dezavantajı var mıdır? Veya avantajı var mıdır?
 
Herkese merhabalar,

24V sistem için 12 adet 2 volt 200 Ah OPZS akü kullanılmaktadır. Bunun yerine 4 adet 6 volt akü veya 2 adet 12 volt akü kullanmanın bir dezavantajı var mıdır? Veya avantajı var mıdır?

arkadaşım 4 ad.6 volt akü yada 2 ad 12 volt akü dezavantajlıdır.kapasiteleri aynı bile olsada ilk grup daha avantajlıdır.diyelimki 12 adet 2 volt gruptan bir akü şarzsız yada arızalansada devreve devrede 24-2volt=22 volt ile devre çalışır.2 grup aküde biri arızalansada 24-6volt=18 volta düşer devrenin çalışması sakata girer.en kötüsü ise son gruptur.yani 24-12 volt=12volta düşerki sonuç hüsran olur.sanırım anlatabildim.kolay gelsin
 
bence hiçbir zararı olmaz zaten 24 volt aküde 12 volt aküde 6 volt aküde tek hücre değildir hatta 2 voltluk halihazırda kullandığınız aküde tek hücreli olmayabilir bu arada fiyat olarak 24 voltluk akünün daha ucuza geleceğide apaçık ortada eğer sadece 24 volt çıkış lazımsa 2 voltluk bataryalar kullanmak zaten saçma birşey bu cihaz nedir kim 2 voltluk bataryaları nasıl kullanmış merak ettim doğrusu.
 
bence hiçbir zararı olmaz zaten 24 volt aküde 12 volt aküde 6 volt aküde tek hücre değildir hatta 2 voltluk halihazırda kullandığınız aküde tek hücreli olmayabilir bu arada fiyat olarak 24 voltluk akünün daha ucuza geleceğide apaçık ortada eğer sadece 24 volt çıkış lazımsa 2 voltluk bataryalar kullanmak zaten saçma birşey bu cihaz nedir kim 2 voltluk bataryaları nasıl kullanmış merak ettim doğrusu.

tamam dediklerin 12 volt 6 volt 24 volt aküler tek hücreli değil.bir grup bozulduğunu düşün (12v akünün)24 - 12 =12 volt kalır.ayrıca biz kullanırdık.dahası 12 volt akünün tek bir gözü arızalansa arızalanan o tek gözünü çıkaramazsın.akünün tamamını devreden çıkarırsın.24-6=18volt kalır.bu 6 volt akünün tek gözünü çıkaramazsın o aküyü komple atacan.ama 2 volt akü grubunda birini atsan geriye 22 volt ile %90 randımanla çalışmaya devam eder.bu saçmalık değil akıl dolusu fikir derim.bazı cihazlar vardır yada bazı imalat devrelerinde paradan çok süreklilik gerekir.para 2.planda kalmaktadır.kıytırık devrelerde kullanılacaksa o zaman para ön planda olur o zaman sen haklısın derim.insan sağlığında tekrar devreye alınması uzun süren fabrikalarda.vb.zamanla tecrübe kazanacağınıza inancım sonsuz.saygılar sana
 
bence konuya bakış yanlış 2voltlu aküler daha dayanıklıdır 12 volt akünün tamının tplam çalışabileceği 200 ah dir toplam bu aküde 6 göz vardır ve hergöz ayrı ayrı 200 ah değildir oysa 2 volt 200 ah olan akünün ağılığı 13 kilo civarındadır ve ömrü çok çok daha fazladır şöyle anlatayım 2 sistemide bir elektrikli forklifte yada yer silme makinesine bağlarsanız 2 voltluklar 5-6 saat gidebilir ama 12 volt 200 ah olan 2 saatten fazla gitmez ..

piyasada bulunan akülerin extrem bir durum olmaz ise her gözü 2 .2 volt olarak imal edilir .. akülerin voltajları genelde aynıdır ama dayanabilecekleri süre çoğaltılmak istendiğinde ebat buyutulur .. içine alabilecekleri eloktrolit seviyesi kurşun tabakaların miktarı vs çoğaltılır .

12 tane 2 voltluk aküyü yanyana dizin yanınada 2 tane 12v200 ah lik koyun sizce hangisisnde daha çok eloktrolit var dha çok kurşun var .. ?
 
16 ADET AA kalem pilde 24 volt değeri verir o zaman kalem pil kullansın arakadaş :)
 
Arkadaşlar çok önemli bir detayı atlıyorsunuz,o da mevcut akülerin OPZS OLMASI yani nikel kadmiyum ve 25 yıl ömür beklentili olması
opzs,vrla ,cell aküler arasında çalışma bakımından ve performans açısından önemli farklar vardır.Bunlar kolay arıza yapmazlar ve belliki çok önemli bir yeri beslediğinden OPZS kullanılmış eğer illa değiştirecekseniz opz kullanmanızı tavsiye ederim.
 
tamam dediklerin 12 volt 6 volt 24 volt aküler tek hücreli değil.bir grup bozulduğunu düşün (12v akünün)24 - 12 =12 volt kalır.ayrıca biz kullanırdık.dahası 12 volt akünün tek bir gözü arızalansa arızalanan o tek gözünü çıkaramazsın.akünün tamamını devreden çıkarırsın.24-6=18volt kalır.bu 6 volt akünün tek gözünü çıkaramazsın o aküyü komple atacan.ama 2 volt akü grubunda birini atsan geriye 22 volt ile %90 randımanla çalışmaya devam eder.bu saçmalık değil akıl dolusu fikir derim.bazı cihazlar vardır yada bazı imalat devrelerinde paradan çok süreklilik gerekir.para 2.planda kalmaktadır.kıytırık devrelerde kullanılacaksa o zaman para ön planda olur o zaman sen haklısın derim.insan sağlığında tekrar devreye alınması uzun süren fabrikalarda.vb.zamanla tecrübe kazanacağınıza inancım sonsuz.saygılar sana
Saygılar benden size siz büyüğümsünüz saçma birşey derken sadece 24 volt çıkış lazımsa 2 volt luk bataryalar kullanma durumu için söylemiştim zaten konu çok detaylı ürünü ne için kullandıklarını merak etmiştim asıl meselede bu zaten sizin dediğiniz gibi acil durumlar için kullanılacak bir cihaz ise bu açıdan düşünülmeli yok basit bir iş yapıyor ve çalışmasada ciddi bir problem olmayacaksa ona göre düşünmek lazım keşke bu kadar cevap arasında sorduğumuz sorullarada konuyuaçan arkadaşımız cevap verse kendimizi boışa yormasak.
 
Arkadaşlar 2V akuleri telekom santralinde kullanıyor ben eski bir telekomcu olarak 48 dc ile çalışır yüksek akımlı ve 48/2=24 akü vardır kamyon aküleri gibi büyük aküler tek gözlü 2V koskoca akü 2V olur mu olur işte bildiğmiz kalem pil gibi akım yüksek oldugu için gerilim düşmemesi için böyle yerlerde kritik öneme haiz yerlerde kullanılır.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,598
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst