İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bence kablo pabucunun et kalınlığı ince olduğu için 120 lik kabloya rahatlıkla girdi. Zamanında aynı olayı bende yaşadım. Elime her iki pabucuda alıyorum. Biri diğerinin yarısı ağırlığında, teneke gibi birşey.
Arkadaşlar ben TEDAŞ da çalışıyorum ve pabuç olarak ise;
Örneğin: 3x150/70 lik bir kablo için fazlara 120lik pabuç takarken, toprağına da 50 lik takıyoruz..
pabucun bakir ve aluminyum olmasida onemli.teneke gibi dediginiz bara girisi bakir kablo girisi aluminyum olan pabuc olabilir.ayrica bakir pabucun et kalinligi aluminyuminkinden farklidir ve 120mm2 lik kesitteki kabloya 95lik pabuc uymaz.
Bazı pbuçların üretiminde malzemeden çalmak için pabuçun et kalınlığını ince yapıyorlar. Dış çapı diğer pabuçlarla aynı. Fakat iç çapı geniş oluyor. Bu durumda da bazen bir üst kesitteki kabloya olabiliyor.
Kablo kesitiyle aynı pabuçu kullanınca, bazen bir alt kesitteki uçla pabuçlamak daha sıkı tutuyor. (70'lik kabloyu önce 70, sonra da 50 ile sıkmak gibi.)
Tabi, üretici pabucun kabloya kolay girmesi için biraz geniş yapıyor da olabilir kanımca.
Bence sorun kabloda,eskiden başıma geldi siparişim olan 1x50 nyy kabloya 35 mm2 SKP Takılıyordu kabloyu 2 kere geri gönderdim.Beni üreticinin bir mühendisi ile görüştürdüler,üretim tekniklerinden bahsettiler ikna olmadım . Benim kendilerinden kesit satın aldığımı dolayısı ile 50mm2 alan sağlamak için 8-9 mm çap olması gerektiğini söyledim.Netice olarak ' z...r mağazası' isimli bu firma ile hesabı kestim.Meslek hayatım boyunca kesiti normal ve aynı kesitte SKP ye uyan kabloları da gördüm ,diğer arkadaşların bahsettiği bir küçük SKPgerektirenleri de çoğunluk ile gördüm.Şimdi ben haksızmıyım dairenin alanı pi x r2 değilmi?