12v 7Ah akü hesabı

cagdas045

Üye
Katılım
13 Eki 2009
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
37
arkadaşlar iyi günler,

2kw UPS dizayn etmem gerekiyor.
bunun için 5 adet 12v 7ah aküyü paralel bağladım.
çıkış gücü 2kw olacak. invertör olarak 12v\220v kullanılacak.

akülerin şarjını yapabiliyorum ancak 2kw güç ile kaç dk idare edebilir bunun formülasyonu hakkında bilgisi olan varmı??
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
5x7 = 35 Ah
35x12 = 420 Wh
420 / 2000 = 0,21 saat > 12 dakika
Bu değer,teorik olup,hiçbir zaman bu süre çalıştıramazsınız.Max. çalıştırma süreniz,5 daki-
kadan fazla olmaz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…