130 evi ve altyapıyı besleyecek acil durum jeneratörü

mugecan

Üye
Katılım
23 Ocak 2013
Mesajlar
5
Puanları
1
Merhabalar,

Sizlere bir sorum olacak:

130 evden oluşan bir sitede evleri ve altyapıyı sürmek için 200kVA acil durum jeneratörü konmuş. Bunun yapıldığı tarih 1990 civarı.

Fakat burası yazlık bir site olduğu için hiçbir zaman 130 ev dolmamış. Doluluk oranı en fazla 45 ev oluyor. Senelik ortalaması 20-25.. Diğer yandan, site yapıldığı tarihte klimalar bu kadar yaygın değildi, şimdi 45 evin hepsinde ~13000btu klima mevcut. Buzdolabı ve elektrikli termosifon da mevcut.

Altyapıda gündüzleri çalışan bir havuz pompası motoru var 11kW, sabah start, akşamüstü stop. Site'nin restoran kısmında 3-4kW mertebesinde çeşitli mutfak aletleri var. Hidroforlar var, 5kW'tan 6 tane, ama bunlar hepsi aynı anda çalışmıyor elbette.. Genel aydınlatma da 4kW civarı.

Bu sitede 45 ev x 5kW = 225kW en az evler için lazımdır dersek kapasite aşırı büyük seçilmiş olur diye düşünüyorum.. Herşeyin aynı anda çalışacağını, hem de klimaların aynı anda demeraj akımı çekeceğini filan düşünemeyiz herhalde...

Ampirik bir yaklaşım var mıdır yeni yapılan siteler için?

Cevaplar için şimdiden teşekkürler..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Daha fazla bilgi vermek adına;
Klimalar gündüz 13-16 arası 15 ev, 22-05 arası 45 evin hepsi devrededir. Geceleri sadece genel aydınlatma ve klimalar gibi düşünülebilir. Termosifonlar 17-19 arası daha çok devreye giriyordur, sıcak suyun yoğun kullanıldığı saatler.
Havuz pompası 11kW 9'da start, 17'de stop. Hidroforları kestiremiyorum, ama su kullanım saatleri daha çok sabah 9-10, 12-14, 17-19 diyebilirim..
 
bilgi için çok teşekkürler..

(maksimum 45 ev) x (beheri 5kW toplam kapasite) x (0.26 eş zamanlılık katsayısı) = 59kW şeklinde yorumlayabilir miyim?
 
bilgi için çok teşekkürler..

(maksimum 45 ev) x (beheri 5kW toplam kapasite) x (0.26 eş zamanlılık katsayısı) = 59kW şeklinde yorumlayabilir miyim?
Rica ederim . 59Kw hemen hemen doğru sayılabilir. Hemen Hemen diyorum çünkü bu rakamı havuz pompası restoran mutfağındaki cihazlar varsa asansör gibi etkenler az da olsa değiştirecektir.
 
Bugün bu işi bilen, yapan bir elektrik mühendisi ile bir aradaydım. hesabı şöyle yaptı: 45 x 2.5kW %100 olarak evleri aldı.. Mutfaktaki cihazları %50 ile çarptı, diğerlerini %70 olarak düşündü... Neticesinde 165kW 'a geldik.. Üzerine de %20 koyarak 250kVA seçim önerdi.

Bu bahsettiğimiz katsayıya diversite faktörü diyorlar.. Diversity Factor.

CAT 'in aşağıdaki bağlantıda bir dökümanı var.. Sayfa 32 Diversity Factor..
http://www.cat.com/cda/files/3375382/7/Engine

Diversite'yi belirlemek biraz da tecrübe işi gibi gözüküyor.. Neticede her yerin senaryosu, çalışma rejimi kendine göre..
 
Güç analizörü devreye bağlarsanız,talep gücünü belirleyip jeneratörün gücünü çok büyük bir doğrulukla hesaplayabilirsiniz.
 
Güç analizörü devreye bağlarsanız,talep gücünü belirleyip jeneratörün gücünü çok büyük bir doğrulukla hesaplayabilirsiniz.
evet, yalnız öyle bir kayıt uzun süreli olmalı, yaz-kış, gece-gündüz.. maalesef elimde öyle bir veri yok. o cihazlar biraz daha ucuzlasa her yerde olması lazım aslında.. bildiğim kadarıyla ~birkaç bin dolar seviyesinde.. var mıdır tavsiye cihaz, fiyat bilgisi..?
 
sıradan bir pensampermetre ile ortak kullanım alanlarını devreye alarak çekilen akımı görebilir ve daireleri de eşzamanlılık faktörünü dikkate alarak bunun üstüne ilave edebilirisin. sonuca %10-15 ilave yapılarak geleceğe dönük te bir yatırım yapılmış olunur. iyi Çalışmalar.
 
evet, yalnız öyle bir kayıt uzun süreli olmalı, yaz-kış, gece-gündüz.. maalesef elimde öyle bir veri yok. o cihazlar biraz daha ucuzlasa her yerde olması lazım aslında.. bildiğim kadarıyla ~birkaç bin dolar seviyesinde.. var mıdır tavsiye cihaz, fiyat bilgisi..?

Klemsan REMO-EA - (Baz + RS485) Fiyatı 400-500 TL civarındadır.

  • Tüm fazlara ait, faz-nötr, faz-faz arası anlık gerilimler ve bu değerlerin ortalaması
  • Tüm fazlara ait anlık hat akımları, toplam akım ve nötr akımı
  • Şebeke frekansı
  • Tüm fazlara ait anlık ve toplam aktif güç (P), reaktif güç (Q), görünür güç (S)
  • Tüm fazlara ait anlık ve ortalama COSØ ve pf
  • 51. harmoniğe kadar gerilim ve akım harmonikleri ölçümü
  • Gerilimdeki ve akımdaki toplam harmonik bozulma
  • Aktif enerji, indüktif reaktif enerji ve kapasitif reaktif enerji için endeks, saat içi, önceki saat, gün içi, önceki gün, ay içi, önceki ay değerleri
  • < %0.1 hata oranı
  • 1-60 dk. arası ayarlanabilen demand süreleri
  • 2 adet pulse çıkışı
  • 2. tarife girişi
  • Ölçülen tüm elektriksel parametrelere alarm atanabilme
  • Programlanabilir 2 adet alarm çıkışı
  • Verileri ve alarmları kayıt altına alma
  • 3 faz-tel, 3faz-3tel, aron ve V bağlantı tiplerine uyum
  • Modbus haberleşme opsiyonu
 

Forum istatistikleri

Konular
129,707
Mesajlar
929,115
Kullanıcılar
452,409
Son üye
oguz7291

Yeni konular

Geri
Üst