14SS2 + DVP04TC-S ile termokupl üzerinden değer alma ve değeri sıcaklık çevirme

1554756025800.png


Selamlar. Sıcaklık kontrolü için dvp04TC kullanıyorum. Sıcaklık okumalarını K6 K7 K8 K9 dan yapıyorum buraya kadar sıkıntı yok ama diğer fonksiyonlar tam olarak ne işe yarıyor.
Örneğin CH1 üzerinden gidecek olursak.

K2-CH1 ortalama giriş adedi nedir?
K14- C1 Ölçülen mevcut sıcaklık nedir?
K2- Ofset değerini nasıl kullanıyoruz programda
Son olarak hata durumu parametresinden mesela her kanal için termokupl okunamıyor hatası gibi bir şey mi yapıyoruz.
 
K2 kararlı okuma için, girilen sayı kadar arka arkaya okuma yaparak alınan değerlerin ortalama değerini K6 ile verir.
K14 ise tek sefer okuyup sonucu okunan mevcut sonucu verir.

Hata durumu için tablo var manualinde.
Her bir biti ayrı okuyup varsa belirttiği hatayı tanımlamış olmanız gerekiyor. Biraz karışık işlem.
 