15/5 akım trafosu sağlammı ?

Ambitious

Üye
Katılım
13 Ara 2008
Mesajlar
190
Puanları
1
Arkadaşlar bu akım trafosunu ölçüyorum sargısı kopuk değil devreye alıyorum çalışmıyor. Bunlar nasıl ölçülür ? Yeniden sarılabilirmi ? Teşekkürler .
 
Omaj ölçümü yeterli olmalı idi.Sekonder tarafa bir ölçü aleti bağla***** ( voltaj veya akım
kademesinde ) ,primer taraftan bir pili,kısa süreli olarak ,primer sargılara temas ettirmeniz
halinde,bağlı olan ölçü aletinde bir sapma ( sağa veya sola ) görüyor iseniz,sargılar sağlam
demektir.Akım kaynağınız var ise,onunla akım vererek test edilmesi daha uygun olur.Yeniden
sarmak yerine,yenisi ile değiştirmek daha doğrusudur.
 
Sabit yük akımını ölçüp sekonderdeki akım değerinide gözlemleyip çevirme oranı testi bile yapabilirsin. Elindeki imkanlarla yapabileceğin en sağlıklı kontrol bu. Piyasadaki multimetreler-avometreler 10A'e kadar direk bağlanabilinmekte.
 