merhaba arkadaşlar,
15mva trafo kuruyoruz. Projede Nötr direnç değerleri verilmemiş. Trafo fabrikası da bizimle alakalı değil diyor. Gerilim değerleri 34,5kV / 34,5kV giriş/çıkış.
hesabı hakkında bilgi verebilir misiniz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İlerde sorun yaşamamak yönünden ! direnci , alacağınız yere hesaplatmakta yarar var.Normal şartlarda 20 ohm olması gerekir.
 
300/5A akım trafolu 6,9ohm lu var elimizde olmaz mı?
 
20 ohm,1000 amper müsaade edilen durum içindir.Direncin küçük olması halinde,bu akım çok daha ! yüksek olur.Böyle bir çözüm düşünmeyin.O direnci nereden ve ne için temin etmiştiniz ?
 
Elektrik dağıtım şirketine sorun birde..
bildiğim kadarı ile kısa devre akımı değerleri için
bellidir dirençler..
 