Hesabınızda Kök3 (KVA=kök3*U*I) katsayısını unutmuşsunuz,düzeltme mümkün olmayacağından tekrar hesaplayıp ayrı bir mesajda doğru sonuçları koyarsanız bilmeyen arkadaşlar için daha uygun olacaktır.Kolay gelsin
1000 kva llık br trafoda 800kw bır guc elde edebılırsınız ( 1000*0.8= 800 kw ) 800000/526=1520 A demektır. bunu 3 faza bolersek.....1520/1.73=878 A yapar
1000 kva llık br trafoda 800kw bır guc elde edebılırsınız ( 1000*0.8= 800 kw ) 800000/526=1520 A demektır. bunu 3 faza bolersek.....1520/1.73=878 A yapar
Sn. ampera,biraz sallamasyon görüş bildiriyorsunuz.Önceki mesajınız (bu konudaki) zaten belli ediyor,en azından bir araştırın,cosq nedir,kompanzasyon neden yapılır vb. sizin için yararlı olacaktır.Bir trafodaki cosq değerini trafo değil yük belirler,paylaşım yapmak,yardımcı olmak güzel birşey fakat yanlış bilgi sadece kirlilik yaratır.İyi çalışmalar...
arkadaşalar geçenlerde bizim tesise yıldırım düştü ve trafomuz kademe anahtarının ordan conta patlattı.yaptığımız kontrolde y.g tarafındaki sigartalar atmıştı yıldırımın parafudura düştüğnü varsayarsak.yıldırımın hangi tarafdaki ayırıcıları açması gerekirdi bizim sadece sigotalar patlamıştı
Trafo güç hesabı yapmamışsınız sanırım,bu tür hesaplarda yükün cosq'suna göre hesap yapılır,tabii 3 kuruşa hiçbir teknik açıdan uygun olmayan,doğru düzgün bir keşife dayanmayan bir proje için 0,8 sallamasyon olarak temel alındığı da görünür.
Ayrıca hiçbir trafo cosq 0,8'e göre dizayn edilmez,generatörler ile karıştırmışsınız sanırım.Görünüyor ki sizin de biraz kompanzasyon neden yapılır bilgisine ihtiyacınız var .Kolay gelsin,iyi çalışmalar.....