160kVa ve 1600 kVa için hücre seçimi nasıl olur?

Katılım
25 Nis 2018
Mesajlar
79
Puanları
1
Yaş
27
Mrb üstadlar. 160 kVa trafo için ve 1600 kVa trafo için 2 ayrı beton köşk olsa;
a) güvenli ve pahalı (160kva için / 1600kva için)
b) güvenli ama tasarruflu (160kva için / 1600 kva için)
hücre seçmek istersek bu 2 beton köşk içine her 2 trafo için hangi hücreleri almalıyız ?
 
Elektrikdireği Merhabalar
160 kVA için;
En ucuz çözüm beton köşk koyma T25 demir veya beton bir trafo direği birde sigortalı seksiyoner havaii hat ile çözersin.
Köşk koymak istersen ucuz versiyon Yük ayırıcılı giriş hücresi+yük ayırıcılı sigortalı trafo koruma hücresi seçebilirsiniz.
Köşk pahalı versiyonu yük ayırıcılı giriş hücresi+kesicili ve röleli trafo koruma hücresi 5-5 akım trafolu,pahalı olsun isterseniz röle için Siemens, ABB, veya GE seçilebilir.

1600 kVA için
Pek seçenek yok,köşk için de yük ayrıcılı giriş hücresi+ölçü hücresi+kesicili ve röleli trafo koruma hücresi seçilmeli.

Pahalı ve güvenli yapmak için belki röle markaları veya hücre tipini değiştirmek gerekir metal enclosed yerine metal clad veya gaz izoleli rmu tipi hücre kullanılabilir.

Kolay gelsin
 
Elektrikdireği Merhabalar
160 kVA için;
En ucuz çözüm beton köşk koyma T25 demir veya beton bir trafo direği birde sigortalı seksiyoner havaii hat ile çözersin.
Köşk koymak istersen ucuz versiyon Yük ayırıcılı giriş hücresi+yük ayırıcılı sigortalı trafo koruma hücresi seçebilirsiniz.
Köşk pahalı versiyonu yük ayırıcılı giriş hücresi+kesicili ve röleli trafo koruma hücresi 5-5 akım trafolu,pahalı olsun isterseniz röle için Siemens, ABB, veya GE seçilebilir.

1600 kVA için
Pek seçenek yok,köşk için de yük ayrıcılı giriş hücresi+ölçü hücresi+kesicili ve röleli trafo koruma hücresi seçilmeli.

Pahalı ve güvenli yapmak için belki röle markaları veya hücre tipini değiştirmek gerekir metal enclosed yerine metal clad veya gaz izoleli rmu tipi hücre kullanılabilir.

Kolay gelsin

tesekkurler peki 1600 kva için çıkış hücresi koyulmayacak mı?
 
1600 kVA için trafo koruma hücresi dediğimiz trafo için çıkış hücresi demek oluyor,eğer sizin yapacağınız sistemde hat 1600 kVA köşten başka bir noktaya devam edecekse bir tane çıkış için hücre eklemeniz gerekir yok hat başka yere devam etmiyorsa giriş+ölçü+trafo koruma yeterlidir.

Saygılarımla
 
beton köşklerle alakalı konu açtım değerli üstadlar. temel bilgi detayından başlayarak katkı sağlarsan,bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere çok faydası dokunur. desteğinizle bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenelere bir kaynak sunmuş olalım
 

Forum istatistikleri

Konular
129,800
Mesajlar
930,202
Kullanıcılar
452,596
Son üye
Medi-terranean

Yeni konular

Geri
Üst