169 kw dc motorun fild sargısına megerle şahse ölçümümde 10 mega ohm değer gösteriyor meger voltajı 2500v sizce bu değer bir problem teşkil edermi ve normali kaç mega ohm olmalıdır acil yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar.
 
motorunuz,400-630 volt ise,500 volt kademedesinde ölçüm yapmanız daha uygun idi.Bu
tip mororlar için,4 megaohm üstü uygun rakamdır.Kural olarak,kullanılan gerilimin 1000 ka-
tından aşağı olmaması gerekir.Pratikte,bu rakamın 10000 katı olduğunu görüyoruz.
 
vermiş olduğunuz bilgiye göre alan sargısının şaseyye karşı yaltımı normal sınırlar içinde fahri yetişin belirtmiş olduğu gibi 500 veya 1000 kademesinde bakarsan deger birazdaha yüksek çıkar.
 
ideal değer 50 megaohm dur.Ama 1.5megaohm ölçtüğümüz motorlarda bile herhangi bir sorun yaşamadım sizin ölçmüş olduğunuz 10 megaohm değeri iyi bir değerdir.Nem toz ve izalasyon yaşlanması sonucu değerler aşağıya doğru azalmaktadır.
 
yalıtkanlık direnci aşağıdaki formülden bulunabilir:
Yalıtkanlık Direnci = Çalışma Gerilimi x 1000 ohm
Yukarıdaki formüle göre yalıtkanlık direncinin 1 fazlı devrelerde (220 V) 220000
ohm’dan; 3 fazlı devrelerde (380 V) 380000 ohm dan küçük olmaması gerekir.
 