17,5kwlık santrifüj pompanın ısınmasının sebebi nedir


panoda ampermetre var her faza ait R-40A S-34A T-31A değerlerini okuyoruz

Santrifüjde sıkışma gibi bir anormallik olması dikkate alınmalı elbette...
Faz akımlarını pens ampermetre ile ölçmenizi tavsiye ederim. Pano üzerindeki ampermetreler doğru gösteriyor ise sargılarda bir anormallik var. Klemensi eritirken, sargılar kavrulmuş olabilir.
Gerilimi de kontrol etmek gerekir. Faz-faz ve faz-nötr gerilimlerini ölçmenizi tavsiye ederim. Gerilimi yük altındayken ölçünüz, boştayken değil...
Kolay gelsin...
 

sn.mardahan

panoda voltmetre var yük altında 330v olarak ölçüyor ben de yük altındayken ölçü aletiyle ölçtüm 400v gösteriyot gerilimde sorun yok geriye seninde dediğin gibi bir ihtimal kalıyor ya srgılardan yada santrifüde bir sorun var