Bir konu hakkında sizinde fikirlerinizi almak isterim. Biraz kafam karıştı.
Motor Etiketinde; 50Hz 18,5 Kw 230V/400V 56,8A/32,8A /Y yazmakda.
Bu motor yıldız üçgen çalıştırılamaz mı. Yıldız çalıştırdığımda kalkış anında 190 A çekmekte. Yıldız mı çalışması gerekir. Kullanmam gereken termik kaç A olmadır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
evet bencede Y bağlayıp softstarter le yolverebilirsin abb nin softstarterleri bu konuda güzel kalkış akımını parametreden sınırlandırabilirsin 3.5 katında 4 katında gibi. bazı uygulamalarımda kullandım gayet sağlam karakterli