Büyük ihtimal, kompresör çok yüksek basınçta çalışıyordur; bunun nedeni de iç ünite bataryasındaki ısı sensörünün görevini yapamamasıdır; dış ünite fanı durması için uyarılmadığı için de tapa gaz çalışıp basıncı çok arttırıyor bir süre sonra kompresör termik attırıyordur.
Benzer arızayı 10 sene kadar önce yaşamıştık.
3 ayrı klimacı uğraşıp arızayı bulamadılardı (çünkü batarya ısı sensörü de sağlamdı), ama bazı marka klimalarda gaz miktarındaki en küçük değişme bile batarya ısı sensörünün yanlış bildirim vermesine sebep oluyormuş.
Son gelen Airfel ustası bunu söyleyerek önce gaz basıncını ölçtü, çok yüksekti, göstergenin sonuna doğru, sanırım 50-60 gibi oluyordu.
İç ünite sensörünü kaydırarak basıncın 20-24 arasında kalmasını sağladı ve sorun çözüldü, klima normale döndü.
Bahsettiğim klima 22 gazlı 2003 üretimi bir Airfel'di.