18 KW Motorda 1 Faz Kaç Amper Göstermeli?

tek fazda 37 A cekıyorsa 3 fazda şebekeden 111 A mi cekıyor oluyor. işletmemizde 3 adet 18.5 kw lık 28 A fan moturu var ve gunluk ölcumler yapıyorum ampermetreyle ama bugune kadar tek fazın 28 A cektıgıne şahit olmadım yoksa bızım motorlardamı anormallik var
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar
Öncelikle formülünü vermek istiyorum.p=1,73*380*I*cos
18500=1,73*380*I*0,8=35 Amper

Ancak motorun çalıştığı yükün durumuna göre akım artar ve yukardaki hesap faz başına çekilen akımdır.
 
bu motor tam yükünde yani 18,5 kw mil yükünde her faz için ayrı ayrı 37 amper akım çeker ve etiketinde yazılı devir sayısında döner mesela 1460 d/dk gibi
 
Son düzenleme:
ya çok uzun olacak ben kısaca anlatayım
motordan geçen akım I=U/R değildir
3 fazlı asenkron motorlar start verildiğinde statorda (Sargıların olduğu kısım) meydan gelen döner alan rotor (dönen kısım) kısa devre çubuklarında bir gerilim indükler ilk anda rotor duruyorken daha dönmeye başlamamışken bu indüklenen gerilim (Bu sebeble indüksiyon motorda denir) E=B*L*V*Sin Alfa formülüne göre maksimum olur. maksimum gerilim demek rotor kısa devre çubuklarında maksimum kısa devre akımı dolaştırmak demektir. I=U/R den bu maksimum kısa devre akımının meydana getirdiği alan kendisini oluşturan stator alanını zayıflatacak şekilde oluşmuştur stator alanı zayıfladıkça alan şiddetini tekrar eski haline getirebilmesi için daha fazla akım çekecektir işte ilk anda kalkınma anında aşırı akım çekmesinin sebebi budur motor yol aldıkça rotorda indüklenen kısa devre gerilimi düşeceğinden motor akımı normale döner.
 
Son düzenleme:
Formu incelerken baktımda Güç hesabı I=P/U.KÖK3.0,7 değilmidir. Bu şekilde 28 Açıkıyor yoksa benmi bir yerde hata yapıyorum, teşekkür ederim saygılar
 
Verim değeri de ( 0,85 gibi ) konması gerekir.
35-36 amp. civarında çıkmalı.
 
motorların çektikleri akım mekanik bağlantıları şekilleriyle farklılık gösterebilir en sağlıklı ölçüm motor tam yükteyken akım değerlerini ölçmektir. etiket değerindeki akım her faz için ayrı ayrı çektikleri akımdır. slm
 