18 kw BIR DALGIC POMPA 380v lık yıldız ucgen calısıyor 20-22 a cekıyor FAZ BASINA ortalama BU dalgıc motora ne kadarlık kondansator baglamalıyımkı cezaya gırmemelı sımdıden tesekkurler
9 kw.dan buyuk kurulu güçlerde kompanzasyon ıstenmektedir. Motora gerekli olan kondansatör gücünü arkadaş verdi.Görünen motorun tam güçde çalışmadıgıdır. Çekdiği akım, etıket akımandan aşağılarda. Buna göre dahada ılave ısteyebilir. Verilen mıktarı takdıkdan saonra, sayacdan gözlemleyın, eger ındüktıfe , ceza sınınırına giriyorsa ilave edersınız..
Dalgıç motor veya benzeri yüksek devirli motorlarda kondansatörü direk olarak güç kontaktörü (üçgen) çıkışlarına bağlamak üçgen kontaktörünün kontaklarının kısa zamanda aşınmasına sebep olabiliyor...
Bu şekilde bağlanmış ve üçgen çalışma sırasında iki faza kalan Onlarca motora rastladım.Bu sebeple yıllardır ben aşağıda verdiğim şekilde bağlarım ,Ayrıca bir Kompanzasyon Kontaktörü kullanarak Üçgen çalışmaya geçtiği zaman Üçgen kontaktörü ile beraber enerjilenir ve Şebeke ana hattına direk bağlanır. Sağlıklı olanı budur...
Kondansatör kapasitesi markaya göre değişmekle beraber 12,5-15 kVAR arası olmalı...
arkadaş motor devride önemli fakat 8 kvar yeterli olacaktır.tabi motorun değişken yüküne göre kvar değeri değişecektir.sabit yaparsan kapasitife girersin.eski 5 kademeli bir role bul ve kullan .yoksa ben sana göndereyim. ******@hotmail.com
arkadaş motor devride önemli fakat 8 kvar yeterli olacaktır.tabi motorun değişken yüküne göre kvar değeri değişecektir.sabit yaparsan kapasitife girersin.eski 5 kademeli bir role bul ve kullan .yoksa ben sana göndereyim. ******@hotmail.com
Sen naaptın kardeş... Bir dalgıç motor için röle kullanılırsa millet evinin yolunu bulamaz...
Denemek parayla değil ya... Yanına alırsın bitane 10 bitane 12,5 vede 1 -1,5 gibi küçük ölçekli kondansatör ,verirsin enerjiyi izlersin sayacı 10-15 dakika baktın düşük mü geliyor eklersin bi 1 kVAR daha...
İyi usta en iyi çözümü en ucuz ve en hızlı yöntem ile bulandır...
Yüzlerce dalgıç motora yüzlerce kondansatör bağladım ve hiç bir sorunda çıkmadı...
Markaya göre ve devir sayısına göre elbet değişir ama...
25 Hp (18,5 kW) motor için 12,5 -15 kVAR arası kondansatör her zaman tutmuştur... 8 kVAR lık kondansatörün yeterli olduğu nu hiç bir markada görmedim...
Münferit kompanzasyonda en güzel yöntem yükün çektiği akımı pensampermetre ile izlemektir. Kondansatör ilave ettikçe çekilen akım azalır. Akımın minimum değerindeki kondansatör miktarı en uygun değerdir. Kondansatörü olması gerekenden daha fazla arttırdıkça kapasitif çalışmaya geçip çekilen akım yine artmaya başlayacaktır. En pratik ve en sağlıklı yöntem budur.