19.1-22.7 kvar kondansatör yerine 25 kvar taktım sorun yaşarmıyım.

ibosch01

Üye
Katılım
9 Şub 2009
Mesajlar
547
Puanları
1
Yaş
39
Konum
adana
merhaba arkadaşlar kompanzasyonun birinci kademesinde arızalı merlin gerin 19.1-22.7 etiketi olan kondansatörü söküp yerine snichder 25 kvar kondansatör taktım herhangi bir problem yaşarmıyım sizce.
cosfi 0.99 u gösteriyor sürekli ama şu an işletmemin çok küçük bir kısmı çalışıyor.tam faaliyete geçince bir sıkıntı olurmu.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Hiçbir şey olmaz demeyin ; sürekli sayaç endekslerini okuyup kapasitif durumunuzu kontrol edin.......
 
kompanzasyon kapasiteniz büyük ise 5 kvar çok fark ettirmez.sayaç endekslerini günlük takip etmek gerekir .
 
Sayaç endekslerini takip etmeli ama büyük ihtimal trafo 630 kva ve sayın nacak_68'inde dediği gibi kompanzasyon kapasiteniz yüksekse sabit grupta 5kvar'lık fark pek bir etki yaratmaz. Ama siz genede endekslerinizi takip edin.
 
kapasitif oranın yüzde %15'e çok yakın değerlerde ise ve sen bu değişimi yaptıysan kapasitiften cezaya girersin. normal şartlarda bir sıkıntı çıkmayacaktır.
 