Merhaba.Bence giriş kısmına yalnızca pasif bir PFC devresi ekleyin.Boost tipte olanı eklerseniz devreye giren ünite (Birim) sayısı çok fazla artacaktır.Zaten ups devresi şebeke varken veya yokken birçok üniteden dönüşümlü olarak eviriciye (İnvertere) direk olarak gelemiyor,dolaylı yollardan,dönüşümlü olarak geliyor.Bu da şu demektir,her birime giriş ve çıkışlarda,çok fazla da güç kaybı yaşanacak demektir.PFC devresinin ana hedefi enerji tasarrufu,şebekeye iade edilen reaktif gücü,daha devrenin en başında sıfıra indirmektir (Örneğin Cos fi=0.99’a çıkararak) Ancak bu kadar güç dönüşümünün iç içe ve gereksiz olarak da bulunduğu böyle bir ups projesinde de (Online ups),sizin düşündüğünüz türlerden yalnızca boost tipinde olanı kullanıp,385-390 v. dc. elde edip,dc-dc konverter (Buck) ile yeniden 311 v.dc.ye indirmek oldukça verimsiz çalışan bir sisteme de açıkça evet demektir,benim kendi görüşüme göre.Burada girişte 220 volt ac’ den önce,pasif bir PFC kullanılırsa,(Sn.by lent’in verdiği ilk linkte,pasif olanları bile %85-90 olarak güç faktörünü iyileştirebiliyor) PFC devresi çıkışı zaten paralel kondansatör çıkışlı olup,net 311 volt dc.dir.Bunu direk dc. barasından eviriciye (İnvertere) girip direk 220 volt ac. almak daha işlevsel ve verimli olacaktır kanaatindeyim.Kontrollü doğrultucuda da normal trafo kullanılmayıp da smps’le 50 volt dc. elde ediliyor sanırım,tüm sistem smpsle çalışacak şekliyle projede düşünülüp tasarlanmıştır şeklinde proje görünüyor.Tabiki bu benim tamamen kendi kişisel görüşümdür,güç elektroniği konusundaki tartışılmaz bir uzmanlık alanı görüşüm de kesinlikle değildir yanlış anlaşılmasın.Zaten proje,işlevsellik olarak da kabul edilmiştir,PFC eklenmesi kişisel doygunluk (Tatmin) sınırlarınızı sadece iyileştirmek içindir,ifadenizden de anlaşıldığı üzere.Kolay gelsin,proje üzerindeki iyileştirmeler,geliştirmeler konusunda tekrar başarılar diliyorum.Saygılarımla.