Motora ilk kalkış kondansatörünü bagladıgımda motorun sesi değişiyor ve kondansatörü patlatıyor ama ilk kalkış kondansatörünü söktüğümde normale dönüyor ... ACİL YARDIM LÜTFEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.2 kW 220 v 1425 d/d grl 6312 röle
yardimci sargi, role ile devreden cikiyorsa roleyi kontrol et gorevini yerine getirmiyordur. sen kondansatoru cikardiginda yardimci sargida devreden cikiyor ve motor rahatliyor. Yani hangi yontem ile yardimci sargi devreden cikariliyorsa ariza buradan kaynaklaniyordur. Motoru bu sekilde uzun sureli calistirma sargilar yanar.
problemin çözümü ile ilgili biraz bilgi verirseniz, daha sonradan başkalarının başına geldiğinde onlar için çözüm yolu kaynak bilgi olur.Ben teşekkür ederim.
buyuk ihtımalle motorda merkezkaç anahtarı var yanı motor devir alinca yardımcı sargı ve kondansatörü devreden çıkarması lazım merkezkaç anahtarı takılı kalmıştır kondansatorude patlatır yardımcı sargıyıda yakar oyle durumlarda