34.5/15,8 kV trafo merkezinde çalısıyom bizim burda 2,2 MVAr kapasitör bağlı yani 15,8 kV biz panodan yani mvar metreden aldığımız değer 1,3 okuyoz. Fakat
2.2 MVAr olduğuna göre neden 1,3 okuyoz acaba arızalı olma ihtimali mi var kondostörlerin veya bi sorun olabilirmiyani 2.2 veya yakın bi değer okumucazmı
s.a benim bi sorum olacak.ben
34.5/15,8 kV trafo merkezinde çalısıyom bizim burda 2,2 MVAr kapasitör bağlı yani 15,8 kV biz panodan yani mvar metreden aldığımız değer 1,3 okuyoz. Fakat
2.2 MVAr olduğuna göre neden 1,3 okuyoz acaba arızalı olma ihtimali mi var kondostörlerin veya bi sorun olabilirmiyani 2.2 veya yakın bi değer okumucazmı
İlk önce Genç arkadaşın dediği gibi kondansatörlerin etiketlerine bakınız. normal çalışma geriliminde çalışmayabilir.Eğerki normal çalışma gerilğiminde çalışıyorsa anlayınki kondansatörler değer kaybetmiştir. Konadansatörleri değiştirmeniz gerekmektedir.
2,2MVar Kapasitörün 15,8 KV baraya bağlı olduğu anlaşılmaktadır. kapasitörlere üzerlerinde yazılı gerilim değeri uygulandığında tam güç verirler. pratikde bu mümkün değildir. her zaman kapasitör gerilimi Şebeke geriliminden daha yüksektir ve kapasitörlerin güçleride gerilimin karesi oranında düşüş gösterir.