2,2MVAr kapasitör bağlı. MVAr metreden neden 1,3 MVAr okuyoruz?

stabilize

Üye
Katılım
22 Haz 2008
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
40
s.a benim bi sorum olacak.ben
34.5/15,8 kV trafo merkezinde çalısıyom bizim burda 2,2 MVAr kapasitör bağlı yani 15,8 kV biz panodan yani mvar metreden aldığımız değer 1,3 okuyoz. Fakat
2.2 MVAr olduğuna göre neden 1,3 okuyoz acaba arızalı olma ihtimali mi var kondostörlerin veya bi sorun olabilirmiyani 2.2 veya yakın bi değer okumucazmı
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kapasitorlerin zamanla kapasite degerleri azalir.Calistigin trafo merkezi eski bi trafo merkezi ise , kapacitorlerde eskiyse bu gayet normal biseydir.
 
Kapasitörlerin etiketinde yazan çalışma gerilimleri nedir? Kondansatörlere uygulanan gerilim, etiket değerinin altında ise, düşük güçle çalışır.
 
Son düzenleme:
kapasitörlerin çektiği akıma bak belki güç kaybı vardır
 

MVAr metrenin çarpanı olup olmadığını kontrol etmenizi öneririm.
 
İlk önce Genç arkadaşın dediği gibi kondansatörlerin etiketlerine bakınız. normal çalışma geriliminde çalışmayabilir.Eğerki normal çalışma gerilğiminde çalışıyorsa anlayınki kondansatörler değer kaybetmiştir. Konadansatörleri değiştirmeniz gerekmektedir.
 
2,2MVar Kapasitörün 15,8 KV baraya bağlı olduğu anlaşılmaktadır. kapasitörlere üzerlerinde yazılı gerilim değeri uygulandığında tam güç verirler. pratikde bu mümkün değildir. her zaman kapasitör gerilimi Şebeke geriliminden daha yüksektir ve kapasitörlerin güçleride gerilimin karesi oranında düşüş gösterir.
 