ycl Üye Katılım 24 May 2010 Mesajlar 27 Puanları 1 12 Eyl 2015 #1 Herkese iyi günler. Kısa bir sorum olacak. Gerilim düşümü hesabı yaparken 2(3x1x150)+1x150 N2XH kablosunun kesidini 300 mm2 mi alacağız yoksa 150 mm2 olarak mı hesap yapacağız? yardımınız için teşekkürler.
Herkese iyi günler. Kısa bir sorum olacak. Gerilim düşümü hesabı yaparken 2(3x1x150)+1x150 N2XH kablosunun kesidini 300 mm2 mi alacağız yoksa 150 mm2 olarak mı hesap yapacağız? yardımınız için teşekkürler.
Hırçın 41 Profesyonel Üye Katılım 17 Ara 2013 Mesajlar 4,740 Puanları 2,554 12 Eyl 2015 #2 Çift devre olduğu için 300mm2 alacaksın. Ayrıca gösterim hatalı 1x150 parantez içinde olacak.
Konu Sah KS ycl Üye Katılım 24 May 2010 Mesajlar 27 Puanları 1 12 Eyl 2015 #3 Cevabınız için teşekkür ederim. Gösterimin hatalı olduğunu bilmiyordum projede yazıldığı gibi aktardım. Tekrar teşekkürler.
Cevabınız için teşekkür ederim. Gösterimin hatalı olduğunu bilmiyordum projede yazıldığı gibi aktardım. Tekrar teşekkürler.