2 ader 220v dalgıç motoru sıra ile zamanlı çalıştırma

hemşerim kullanacagın malzemeleri konya enerjiden temin edebilirsin
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
termiği 3RU1116-1GB0 ile değiştirdik ayarınıda 5 amper yaptım bakalım ne olacak ? 6.3 ampere kadar ayar sahası var
 
arkadaşla daha görüşmedim termikleri değiştirip 5 ampere ayarlamıştım. normalde kuyunun dolması 1 2 gün sürebildiği için biraz geç sonuç alıyoruz eğer yağmur fln olursa yağmur suları toplanıyor ve daha kısa sürede sonuç alma imkanımız oluyor. şuana kadar bi bilgi gelmedi yarın durumu sorarım....
 
arkadaşla görüştüm sistemin günde 2 kez devreye girdiği günde olmuş hiçbir sorun çıkmamış.

not: motor normalde çalışırken 4.5 amper çekiyor termikler 5 ampere ayarlı...

yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkürler...
 
bugün motorlardan birinin termiği atmış. muhtemelen kabız bir vatandaş yüzünden :D ayarı 5.5 ampere yükselttik....
 