Merhabalar,

2 adet eşit güçte fanı paralel çalıştırmak istiyorum. 2 fan da eşit hızda dönmelidir. Bunu yapabilmek için basınç hedefli PID kontrol olacak. Bir adet Inverter PID kontrolle hızı belirleyecek. İkinci inverter ise ilk inverterden gelen hız verisine göre ikinci motoru sürecek.

Bunu 2 adet ACS310 ile yapabilir miyim? Problem olur mu?

Hedefim, tamamen aynı hızda dönen iki adet fana sahip olmak ve PID kontrol yapmak. Sistemde PLC yok.
 
Macaneer Merhabalar:
ABB ACS310 kendi içinde PID kontrol desteklemekte olup bunun için ilave plc gerek yok,PID kontrol yaptığınız ilk sürücünün analog çıkışından ikinci sürücü hız referans bilgisi olarak analog inputa girer ve uygun şekilde min max referans noktalarını ayarlarsanız çalıştırısınız.
Eğer fan güçleriniz çok büyük değilse aynı hızda ve aynı anda çalışmasını istiyorsanız bir sürücü ile iki fan sürebilirsiniz,tabi sürücü gücü iki fanın toplam gücüne eşit olmalı.
Kolay Gelsin
 
Cevabınız için teşekkür ederim. Güçler görece yüksek ve makina da yer sıkıntısı var.
2x15kW motor söz konusu ve Fanlar oldukça pahalı özel ataleti yüksek makinalar. Sistem cevabı hızlı olmayacak diye düşünüyorum.

Tek endişem sistem master-slave çalışırken fazla istikrarsız olması.
Bir de analog sinyalden slave inverteri beslerken analog çıkışın fazla hareketli olup slave inverterde yüksek amper hatası vermesi...

Ben de olabileceği kanaatindeyim Fakat sistem istikrarsız olabilir diye hissediyorum. Deneyip göreceğiz.
 
Ustam analog çıkışlardan istikrar alamaz isen pulse output var ise o çıkışı kullanırsın.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…