2 ayda 20 tane kondansatör patladı yardım

mgunduz03

Üye
Katılım
13 Haz 2013
Mesajlar
54
Puanları
1
harmonik trafo çıkışından 425v ölçüyorum kondansatörler 440v 26kva geçen ay 13 tane bu ayda 7 tane kondansatör patladı nedeni ne olabilir değişimi kolay ama maliyeti çok 1 tanesi 150+kdv lütfen acil yardım...
 
harmonik trafo çıkışından 425v ölçüyorum kondansatörler 440v 26kva geçen ay 13 tane bu ayda 7 tane kondansatör patladı nedeni ne olabilir değişimi kolay ama maliyeti çok 1 tanesi 150+kdv lütfen acil yardım...

1- Harmonik ölçümü yaptırın neticeye göre harmonik filtre sistemi kurun.
2- Sorun harmonik değilse analizör çıktılarını inceleyin gerilim değerleri stabil mi? inceleyin.
3- Kompanzasyon panosu iç sıcaklığını takip edin.
4- Yük değişimi fazla olan bir tesis ise röle sık anahtarlama yapıyorsa yani kondansatör grupları sık devreye girip çıkıyorsa röle Ton ve Toff sürelerine bakın, devreye sık girip çıkan gruplara mutlaka ilave deşarj ünitesi kullanın.

Tecrübelerime istinaden kondansatör patlamalarında en büyük neden 4. maddedir. Bu dört madde dışında önemli bir neden şuan için aklıma gelmiyor.
 
pano iç sıcaklığı max 43 dereceçalışma sıcaklığı -40 ile 60 derece gösteriyor üzerinde , kondansatör frako marka üzerinde dirençler görünüyor deşarj için yeterli olmaz mı? evet kondansatörler birazda sık girip çıkıyor. hangi gerilim değerleri harmonik trafo çıkışındaki gerilim mi yoksa şebeke gerilim değerine mi bakacağız.
 
pano iç sıcaklığı max 43 dereceçalışma sıcaklığı -40 ile 60 derece gösteriyor üzerinde , kondansatör frako marka üzerinde dirençler görünüyor deşarj için yeterli olmaz mı? evet kondansatörler birazda sık girip çıkıyor. hangi gerilim değerleri harmonik trafo çıkışındaki gerilim mi yoksa şebeke gerilim değerine mi bakacağız.

1-Siz kondansatör çalışma sıcaklık aralığına takılmayın sıcaklık arttıkça ömürleri azalır, hava emme ve tahliye olmak üzere iki fan koyup hava sirkülasyonu sağlayın.
2-Kondansatör üzerindeki dirençlerden bahsetmiyorum ilave deşarj ünitesi diye yazdım, ilave deşarj ünitesi kondansatör devreden çıktıktan sonra çok kısa zamanda deşarj olmasını sağlayarak tekrar devreye girmesinde sakınca yaratmayacaktır. Tam deşarj olamadan tekrar devreye alınan kondansatör şebekeyle resmen kısadevre olur, sıcaklıkta buna tuz biber eker.

Entes ilave deşarj ünitesi: http://www.entes.com.tr/dosyalar/DU_3_TR-EN_A3718_R3.pdf

3-Trafo çıkışı mı? şebeke mi? ne demek? Tesisinize ait trafonun çıkışında ana hatta bağlı olan analizör değerlerine bakacaksınız. Kompanzasyon panosu ana pano yanındadır harmoniğin olumsuz etkileri oluyor mu emin olmanız lazım. VTHD %3 ITHD%5 üzeri ise sıkıntı var demektir.
 
Sayın Uzman ın tavsiyesi, analizör ile harmonık akım gerilim değerlerini ölçmenızdır.
Ölçme yapana kadar, panoyu fan ile havalandırın/ısıyı dısarı atın. Değiştirdiğiniz kondansatörleri, bir üst değer kVA ve 500 Volt değerinde secmeniz faydalı olur..
 
Sayın Uzman ın tavsiyesi, analizör ile harmonık akım gerilim değerlerini ölçmenızdır.
Ölçme yapana kadar, panoyu fan ile havalandırın/ısıyı dısarı atın. Değiştirdiğiniz kondansatörleri, bir üst değer kVA ve 500 Volt değerinde secmeniz faydalı olur..

Sn Zeybek'in demek istediği, kondansatörlerin gerilim yükselmesinden olumsuz etkilenmemesi için daha yüsek seçilmeli diyor. Daha yüksek güçte kondansatör seçilmeli çünkü gerilim yükseldikçe kapasite azalır. Bunun formülü şudur;
Qc=Qetiketx(Vuygulanan^2/Vetiket^2)
Örnek vermek gerekirse şebekeniz dediğiniz gibi 425V seçilen kondansatör 480V ise;
Qc=10x(425^2/480^2)
Qc=10x0,78
Qc=7,8kVAr çıkar. Yani 10kVAr 480V'luk kondansatör 425v şebekede 7,8kVAr etki gösterir. 15kVar seçilirse 11,7kVAr etki gösterir. Buna dikkat edilmez ise yeni seçilen kondansatörlerle toplam kondansatör gücü yetersiz kalacaktır.
 
VTHD 2 civarında ama ITHD bazen 11-14 lere yükselmiş voltaj 224 ile 233 v arasında değişiyor. kondansatörden önceki harmonik trafosu 100A ama 2 tane 26kvar kondansatör bağlı 62A çekiyor. Giriş sigortaları 100A dir. fabrikanın Elektrik işini yapan mühendislik şirketi patrona kondansatör ömrü 4 yıldır ömrü bitmiş demiş, ki bana göre çok ama çok saçma bir cevaptır. ayrıca kademelerin devreye girmesi min. 1 dk dan az devreye girmiyor.
 
VTHD 2 civarında ama ITHD bazen 11-14 lere yükselmiş voltaj 224 ile 233 v arasında değişiyor. kondansatörden önceki harmonik trafosu 100A ama 2 tane 26kvar kondansatör bağlı 62A çekiyor. Giriş sigortaları 100A dir. fabrikanın Elektrik işini yapan mühendislik şirketi patrona kondansatör ömrü 4 yıldır ömrü bitmiş demiş, ki bana göre çok ama çok saçma bir cevaptır. ayrıca kademelerin devreye girmesi min. 1 dk dan az devreye girmiyor.
Patlayan kondansatörler 4 yıldır devrede mi?Eğer öğleyse ömürlerinin bitmiş olması normal!Ne yazık ki artık 4-5 yıl çalışan malzeme bulmak bile çok zor.Hele hele kondansatörler de
 
4-5 yılda kondansatör çöpe atılmaz öyle bir şey yok. Kondansatör büyük bir sıkıntı olmadıkça patlamaz. Kondansatörün çalışma şartlarında olumsuzluklar var ise çabuk kapasite kaybeder, plakaların delinme gerilimi aşılır ve kondansatör patlar. Normal şartlar altında çalışan bir kondansatör patlamaz uzun seneler sonra kapasite kaybetmeye başlar.
1) Pano iç sıcaklığının 43 derece olduğu söylendi,kondansatörlerde sıcaklık sınıflandırması vardır, B sınıfı kondansatörlerin 24saatlik ortam sıcaklığı ortalaması 35dereceyi yıllık ortalaması 25 dereceyi geçmemelidir. C sınıfı kondansatörlerde 24 saatlik ortam sıcaklığı 40 dereceyi yıllık ortalaması 35 dereceyi geçmemelidir. Kompanzasyon sisteminizde ilk mesajımda saymış olduğum 4 maddenin üçüncüsü olan ortam sıcaklığı problemi yaşanmaktadır.
2) Akım harmoniği 14'lere çıkmakta dediniz, buda ilk mesajımda belirttiğim 4 maddeden birincisi olan harmonik problemini yaşadığınızı göstermektedir. ITHD>5
3) Gelelim ilk mesajımda saydığım maddelerden dördüncüsüne; Bakın kondaşın tüp kondansatör kalitesi oldukça iyidir o yüzden bu ürün değerinden yola çıkarak size bir örnek vereceğim.
http://www.kondas.com.tr/urun-detay.asp?k=1&id=26&urun=ZnPS
Bilgileri okursanız kondansatörün enerjisi kesildikten 180sn sonra uçlarındaki gerilimin 75V ! 'a düştüğü belirtiliyor. Yani 3dk sonra 75V , 3dk altı süreler için bu değer dahada yüksek olacaktır. Bir kondansatör tam deşarj olmadan devreye alınıyorsa bu ömrünü azaltır gerilim değeri yükseldikçe kısadevre etkisi yapar ve bir numaralı kondansatör patlama nedenidir ! Akım sınırlamalı olan kompanzasyon kontaktörüde kullanmıyorsanız tam bir cinayet. Bu problemin çözümünü daha öncede belirttim ilave deşarj ünitesi.

Evet ilk mesajımda saydığım problemlerin üçüde sizde var yani üçte üç !

Geriye bir tek gerilim değerleri kaldı onuda bir kez ölçtüm 425v okudum demişsiniz. Bu yeterli olmaz analizör çıktısından anlık değerleri incelemek gerekir.
 
Son düzenleme:
Tesisinizde, AC, DC sürücüler, ark ocagı vs varsa harmonık üretirler. Harmik filtlere ıhtıyacınız var demekdir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,833
Mesajlar
930,583
Kullanıcılar
452,658
Son üye
yılmaz_yılan

Yeni konular

Geri
Üst