Sistemde çalışan sadece 2 fazlı 125 kVA kaynak makinası bulunuyorsa;ekteki şemadaki gibi sadece iki fazı monofaze kondansatör grupları ve tristör anahtarlı kontaktörler ile ((her ne kadar maliyeti pahalı olsada)) bu şekilde kompanze edebilirmiyiz...??????
Not:Şemaya göre sınır şalteri pedal da bağlı olup kaynak yapıldığı sürece gruplar devreye girecektir.
Bu şemadaki uygulama doğrumudur..??
Bilgilendiren olursa sevinirim....
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşım bu şekilde kesinlikle olmaz.Çünkü senin tristör anahtarlamalı kontaktörünün bir ayağı direk geçişli ve sürekli devrede yerine normal kontaktör kullanırsan bu devreyle olur.
Sn.tyelkovan,sen bu işte kondansatörleri moofaze değilde difaze kullanırsan olur.3 fazlı kondansatörün 2 kutbuna 2 faz bağlarsan kondansatör gücü 1/4 e düşer.10 KVAR 2,5 olur.2 kutba 2 faz verir diğer boşta kalan kutbu fazlardan birine köprülersen 1/3 e düşer. 10 KVAR 3,33 KVAR olur.Tristörlü kontaktörün direk geçiren kontağı boşta kalacak.Kolay gelsin.