bağlantısını sırasıyla anlatayım
termiği kontaktör altına monte edin monte ederken kontaktörün A2 ucunun kolay bağlantı yapılması için termikdeki A2 ucuna bağlayın
1- 1x6A sigortadan fazı termiğin 95 nolu ucuna girin ,96 dan çıkın, 0-1 pako şalterin 1 kısmına girin, 2 den çıkın , kontaktörün (k1) A1 ucuna (bobin ucu) girin, kontaktörün A2 ucundan nörte girin
2-güç devresinde ise 3 fazı sırasıyla 3x6A grup sigortadan çıkın kontaktörün L1-L2-L3 uclarına girin ve termiğin T1-T2-T3 ucundan 3x1,5 veya 3x2,5 kablo ile motor klemensine sırasıyla bağlayın
3-termik attı veya arıza lambası yerleştirecekseniz termiğin 95nolu ucundan 97nolu uca köprü atın ve 98 nolu ucdan kırmızı sinyal lambasına girin lambadan nörte
4- çalışyor lambası yerleştirecekseniz kontaktörün L1 ucundan 13 nolu uca faz girin- 14 den çıkın yeşil lambaya bağlayın -lamba çıkışı nört
5-1,5kw motora 2,5-4A termik yeterli olur termik ayarınıda 3A yakın yapın motor yüklü kalkıyorsa biraz termik sahasını yükseltebilirsiniz.
6-sonra deneyin motor istediğiniz yönden tersine dönerse 2 fazın yerini değiştirin.
K1-kontaktör A1-A2 bobin ucları L1-L2-L3 -T1-T2-T3 ana güç kontakları 13-14 yardımcı kontakları
termik- 95-96 nc (normalde kapalı)- termik atınca acık devre / 97-98 no (normalde acık)-termik atınca kapalı devre.motor akımına göre secilir ayar sahası vardır
pako şalter- 0-1 ise aç-kapa özellikli