4x4 kabloya kumanda kablosu muamelesi yapılıyor. Kablo kumanda kablosu olsa "yedekli çalışma iyidir" değil, kesinlikle yedekli çalışılmalıdır. Ama kablo kumanda kablosu değil. Bu kablolar genelde 3 fazlı motorları beslemesi için kullanılır.
Tek fazlı beslemelerde dış ortam için 3x4 kablolar piyasada mevcut ama böyle uygulamalar çok mecbur kalındığında örneğin yük çok uzaktaysa nadiren yapılıyor zaten. 3x4 kablo nerden baksanız 6-7.5 kW güç taşıyor, bu seviyede güç genelde tek faz olmuyor ya da yük fazlara bölünüp taşınıyor. En azından ben böyle yapıyorum. Bina tesisatlarında zaten NYA kablo kullanıyorum.
Bununla beraber kumanda devreleri için besleme taşınmayacaksa güç taşınacak kabloda yedekli çalışılmaz. Kablo geçiş güzergahı çok sıkıntılı ise aynı kablodan yedek bırakılır ama bu da maliyet. Bunun yerine kablonun rahat işleyebileceği güzergah hazırlanır. Ek bilgi olarak, OG kablolarda yedekli çalışma yapılması iyidir.
4x4 kablonun renkleri genelde K.rengi+Siyah+Gri+Sarı Yeşil dir. Piyasada İki faz rengi+nötr+topraklama ya da üç faz rengi+nötr damar renkleri olanları mevcuttur. Tahminim genel uygulamalara dayanmaktadır. Soruyu soran arkadaş neyi nasıl beslediğini söylemediği için tahminim genel uygulamaya yöneliktir. Bununla beraber sahada kontrollerde topraklama kablosundan besleme yapılan çok yanlış uygulamalar gördüm. Amacımız uyarmaktır.
Saygılar.