Merhabalar , bugün abonelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından dağıtım şirketinin sağladığı hattan fabrikamızı besledik, fakat bu ana kadar farklı bir yerden OG 34.5 kv hattını tedarik ediyorduk.( Bu yer aynı zamanda buhar türbini olup üretimde yapmakta). Şimdi 2 adet 2000kva
ABB kuru tip trafom bulunmakta. Hem OG de hem AG tarafında kublaj sistemim var. Ben bütün sistemimi geçici olarak aldığım enerji hattına göre kurduğum için, dağıtım şirketinin hattını buna uyarlamam gerekmekte. Bunun için bazı ölçümler yaptım ve sonuçlar şöyle :
1-) kublajlar açık konumda mevcut olan kaynağımla 1 tane 2000kva trafoyu besledim , dağıtım şirketinden gelen hatlada diğer 2000kva trafomu besledim . AG çıkış voltajlarım aynı fazlar arası 400v - faznötr 230v . faz sırasını AG fazmetre ile kontrol ettim ikisininde yönü aynı . Problem yok.
2-) faz açı sırasınıda kontrol etmek için her iki trafonun AG sinden R fazından R fazına ölçüm yaptım 460 V , fazlar arası ise 230 v gördüm . aynı fazda 0V veya biraz yakın değerler görmeyi bekliyordum. ama hepsinde aynı gördüm S ile S arası 460V, T-T arası 460V bu durumun sebebi için fikre ihtiyacım var , matematiksel olarakta kafama yatması lazım.
Not: trafoların ikiside aynı tip .