2 kaynaktan 2 aynı tip trafoyu beslemek?

Aynen. İsmi veren biziz. Dönüş yönünü gösteren bir cihaz ile fazlara isim verildiyse cihaz dönüş yönünü aynı göstermesine rağmen aslında fazların sıralaması farklı olabilir.

Evet çok mantıklı bir açıklama.
 
Üç fazlı sisteme bunu nasıl adapte ettiniz . Sizin izahınız sanki bir fazlı trafo için.
 
5 grup açısı 5x30=150 derece
11 grup açısı 11x30=330 derece
Fark 180 derece olur gerilim farkı 230vx2=460v ölçülür.
Ya ölçü aletiniz arızalı ya da trafoların bağlantı grup açıları farklı.
 
Fotoğraf paylaştı ama 1 tanesi var oda Dyn 11. iki trafoda aynıymış. Belki paylaşılmayan trafo dediğiniz gibi Dyn5 tir.
 
OG tarafı farklı kaynaklardan besleniyormuş dolayısıyla aynı fazlara ait açı sıfır değil. maksimum açı da 180 derece olacağına göre...

iki trafonun AG tarafından karşılıklı gerilim ölçümleri net verilmemiş. bunlara bakarak yorumlamak biraz daha kolay olabilir.
 