Usta bu kalite kontrol makinesi kumaş akarken operatör hataları izliyor ve işaretliyor 2 parçadan oluşuyor operatörün baktığı kısım ( burada 1 motor var ) ve arkasında dog (top) saran kısım ( burada da 1 motor var ) operatör kendi panelinde bulunan potansiyometre ile ( 5K ) hız ayarı yapıyor buna ana referans diyorum. bu sırada tansiyonlama yani kumaş akış gerginliğini kontrol eden mile bağlı bir potansiyometre daha var (5k) bu potansiyometre operatörün baktığı kısımda ki motorun sürücüsüne yüksek ve düşük hız hızlar gönderiyor ( orjinalinde öyleymiş ) yani kumaş gerliğin düştüğünde mil aşağı düşmeye başlıyor dolayısı ile potans sürücüye dengeyi sağlaması için örn 5hz + yolluyor ve dengeye geliyor kumaş gerginliği eğer fazla gerilmişse bu defa mil yükseliyor bu durumdada yine mile bağlı olan potans 5hz - yolluyor sürücüye bu döngü içerisine sadece operatörün baktığı kısımda ki motoru + ve - hızlandırarak tansiyon ( kumaş gerginliği ) dengesini sağlıyor. Ben bunu yaptım aslında ancak şöyle birşey var. potanslar biliyorsunuz genelde 180° ( standart olanlar ) mile bağlı + ve eksi hız verebildim ancak şöyle birşey var örneğin mil hareket açısı potansa göre 45-50° olduğu için çok yetersiz bir değer gidiyor. örneğin 25hz de çalışırlarken benim 3-5hz artı veya eksi yollamam gerekiyor ama şuanda potansım 0.8 ile 1hz arasında bir değer gönderebiliyor ve bu neden ile de tansiyonu ayarlayamıyor ya tam salıyor ya çok geriyor. Ben PLC ile bu tür sistemleri yapıyorum onda sıkıntı yok fakat bu defa PLC kullanmadan yapmam gerekti ve başına gelipte çözebilenleri veya bu uygulamayı bilenlerin anlatmalarını rica ediyorum.
Teşekkürler.