2 trafolu sistemi 1 trafoya düşürme

exxmaster

Üye
Katılım
8 Eyl 2011
Mesajlar
12
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba

Otelimizin
Biri 1250 kw
Biri 1000 kw

Olarak çalışan bir sistemimiz var

Otel kapanınca tüm sistem kapandığı için bunu kublajla tek trafoya düşürüyoruz fakat şu an otelin %80 i boş ve sistemin çoğu devre dışı

2 trafolu sistemi tek trafoya düşürmek istiyoruz tek trafonun kaldırıp kaldırmayacağını nasıl hesaplarız.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kışlık ihtiyacınızı karşılayacak şekilde,100-250 kva lık 3. bir trafo tesisi kurup,diğer iki
trafoyu devre dışı yapmak uzun vadede daha uygun bir düşüncedir.İhtiyaç gücü,demand değerlerinden veya analizör değerlerinizden yararlanarak çıkarabilirsiniz.İşi bilen ! bir SMM den yararlanmanız gerekir.
 
Son düzenleme:
C

Cevabınız için teşekkür ederim fakat bunun bi hesaplama formulü yokmu çekilen akımı kw çevirip bi hesap yapıp tek trafonun o an kaç kw çektiğini nasıl hesaplarız

Mesela kesiciden baktığımda

3 fazın
A 120 A
B 90 A
C 110 A
Olarak görüyorum

Bunu nasıl kw a çevirebiliriz
3 fazı toplayıp yada ortalamasını bulup mu hesaplamalıyız.
 
Tabiki var Hesaplama konusunda,elinizdeki rakamları işi bilen ! bir SMM e verirseniz,o size yardıncı olur.Yolunuz,mutlaka SMM den geçeceği için,kendinizi boşa helak etmeseniz iyi olur.100 kva gibi bir gücünüz görünüyor.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…