20 kw gÜce sahİp kompanzasyon (yardim)

murat.ayk

Üye
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
Selam arkadaŞlar

20 kw toplam gÜce sahİp bİr torna atÖlyesİ'ne kompazasyon gereklİ

18 adet 2*40 tms floresan
10 adet de trİfaze motor(yalniz bu motorlarin bİr tanesİ devamli ÇaliŞmakta olup dİĞerlerİ İŞİn durumuna gÖre aktİf olucaktir.)BU MOTOR CNC TEZGAHI 11 KW.

bana bu konu da yardimci olurmusunuz....
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
10 adet trifaze motor 10 ad kademe demektir.florasanlar hep birlikte yanıp sönüyorsa ve 3 faza dengeli dağıtılmış ise 1 yada 2 kademede bunlar için koyarsın.12 kademelik sistem yapman lazım.Tek akım trafolu role işini görür, fakat 3 faz kontrollü, monofaze kondansatör kumanda eden, yeni nesil rolelerde analizör özelliğide olduğu için senin için faydalı olur.
 
arkadaşım senin işini entes rg12ts ile 3 adet akım trafosu görür harikabir role yanlız ayarlaını iyi yapacaksın başın ağrımaz
 
arkadaşım motorların tam olarak güçlerini verirsen ayrıca floresanların gücünü tal olarak verirsen yardımcı olurum. ben bu 2*40 tms den bir şey anlamadım.birde talep gücün nedir.
 
Bence GEPA 3 faz röle kullan.İyi ayar yapmasını bilmesende röle bi çok işi kendi hallediyor.Kullandım çok beğendim.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…